电气设计图纸要求

一、外线

1、按供电方案标明电源点(明确到环网柜开关号火具体杆号)。

2、标明电缆弯曲半径、长度、型号。电缆保护管材质及型号、电缆标桩、寻址器。

3、按设计规程标明电缆距建筑物或道路的安全距离。

4、电源接引杆及T接杆按安装工艺提供相应图纸,并按设计规程标明所有材料的材质及尺寸、安全距离(如杆高度、跌开距地高度、电缆保护管材质埋深等)。

5、看门狗两侧应有控制,1000kVA以下负荷侧可安装跌开,1000kVA以上应安装隔离开关。

超赞!电气设计图纸要求,看完后我们将会提升一大步!_1

二、10kV主接线

1、按供电方案标明电缆源及电缆型号。

2、按供电方案在备注中说明运行方式及闭锁方式。

3、高压设备应标明详细开关规格型号。

4、环网柜接引的箱变计量PT应安装在隔离开关负荷侧;电杆的PT应安装在隔离开关的电源侧。

5、用户工程环网柜及配电室、箱变进线不应安装接地刀闸且进线侧必须安装隔离开关。

三、用户工程环网柜、配电室如用户没有特殊要求,高压侧可不设计零序。

超赞!电气设计图纸要求,看完后我们将会提升一大步!_2

四、0.4kV主接线

1、如果用户为双电源带联络用户或单电源两台变压器带联络的,应采用4级开关,并带三锁两钥匙机械电气闭锁。

2、变压器低压侧应安装零序互感器。

3、需计算低压开关的长、短延时。

4、应标明零线及PE线截面。

5、在备注中标明低压运行方式及闭锁方式、接地方式。

五、二次

1、后网门闭锁必须设计。

2、按供电方案设计三合二闭锁(手动和电动均应能实现三合二)。

3、双电源保护PT应采用转换开关。