[分享]建筑电气业内人员是如何做电气造价的?

发表于2018-10-04     471人浏览     2人跟帖     总热度:323  


电气设计做造价有哪些优势?
电气设计人员在做造价时有得天独厚的优势,首先就是识图,对于电气通用图例,各种标注以及电线电缆的字母表达方式早已熟记于心,同时对于系统图平面图对照算量时,自己又是设计出身,数个数,量长度等算量工作更是快人一步,因此电气设计人员做电气造价会更容易上手,那么今天我们将就带领大家学习学习电气造价。
建筑电气包含哪些?
建筑电气工程是指建筑的供电、用电工程,它通常包括外线工程、变配电工程、室内配线工程、动力与照明工程、防雷接地工程以及消防报警系统、安保系统、广播,电视,电话,楼宇自动化等弱电工程。
如何学好电气造价呢?
01电气基础识图
动力与照明工程是现代电气工程中最基本的工程。
动力工程:主要指以电动机为动力的设备、装置及其启动器、控制柜(箱)及配电线路的安装。
照明工程:包括照明灯具、电扇、插座、配电箱及其配电线路的安装。
系统组成
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_1常用代号表格
1、绝 缘 导 线 型 号 常 用 代 号
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_2
注意:
BV(BLV)-2.5:聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线,线径2.5mm2
2、电 力 电 缆 型 号 常 用 代 号
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_3
3、配管材质代号
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_4
4、导线敷设方式标注
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_5
5、 配管敷设方式
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_6
02工程量计算及示例图片
配电柜及配电箱
配电箱分安装方式及回路数执行定额:落地安装、明装、暗装(嵌入式安装)
1)在确定配电箱回路时,应以系统图表示的馈电回路为准,备用回路算回路数,但进线开关不算回路数;
2)落地安装配电箱安装不包含基础型钢制作安装的工作内容,应另行计算;主要材料为槽钢、角钢
3)嵌入式配电箱在现浇混凝土结构安装时,还应计算木套箱的工程量;
4)明装配电箱暗配管,还应计算一个接线箱的工程量。
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_7
配电柜、配电箱示例图片
桥架、线槽
线槽、桥架按设计图示尺寸以长度计算。不扣除弯头、三通所占长度。
常用桥架有槽式电缆桥架、梯级式电缆桥架、托盘式电缆桥架和组合桥架等四大类。
(1)槽式电缆桥架
 槽式电缆桥架是一种封闭型电缆桥架

建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_8
(2)梯级式电缆桥架
具有重量轻、成本低、造型别致、安装方便、散热、透气性好等优点,它适用于一般直径较大的电缆敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
(3)托盘式电缆桥架


建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_9

(4)支架
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_10
电缆
按照功能和用途,电缆可以分为电力电缆、控制电缆等
在定额中分为了1KV以下、10KV以下

电力电缆是用来输送和分配大功率电能用的,是能量的传递控制电缆主要是控制作用,不是能量的传递
计算规则:
1)电缆敷设根据设计图示尺寸按不同的敷设方式以长度计算(含预留长度及附加长度)
长度=(水平长度+竖直长度+各种预留长度)*(1+2.5%)
2)电力电缆敷设定额均按三芯及(三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额*0.67
例:电缆YJV-3*50+2*25   
电缆为五芯,截面为50,套定额子目为:1KV电缆   电缆截面70mm2以内
定额子目为8-22*1.3
电缆终端头:两个
电缆敷设的附加长度
2)电缆端头:
电缆终端头及中间头制作安装:电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑,中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
3)预分支电缆:分支线预先制造在主干线上预分支电缆敷设:不包括分支电缆头的制作安装,应单独计算。
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_11
电力电缆及控制电缆
配管配线
1)照明线路按其敷设方式可以分为明敷设和暗敷设两种。
配管按照设计图示尺寸以长度计算,不扣除管路中间接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、接线箱所占长度
2)金属软管
金属软管一般用于电动机出口及吊顶上器具,如灯具等处
注意:若灯具安装中包含了金属软管安装,则此处不再单独计取。
3) 配线按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度),增加的工程量按照附表执行。
管内(线槽)配线长度=(配管(线槽)长度+导线预留长度)×同截面导线根数
4) 灯具、明暗开关、插座、按钮等的预留线,已经分别综合在定额内。
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_12
电线敷设的附加长度
(1)线槽
当导线的数量较多时,多用线槽配线。按材质分,线槽有金属线槽和塑料线槽。
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_13
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_14
电线
照明开关、插座、风扇安装
1)风扇安装:包括吊风扇安装及排风扇安装
排风扇安装仅适用于单向排风扇,三相排风扇以及卫生间排气扇执行通风定额子目
2)焊压铜接线端子:一般情况下BV10mm2及以上的导线执行焊压铜接线端子子目
灯具
按照设计图示数量计算
吊顶上安装的灯具,均包括金属支架制作、安装,金属软管敷设及软管内穿线。
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_15
建筑电气业内人员是如何做电气造价的?_16
开关插座
防雷接地
1、防雷带的计算:
  • 沿建筑物女儿墙敷设的避雷带
  • 电梯机房顶的避雷带计算方法(平+立-与女儿墙避雷带连接的竖向避雷带)
  • 敷设在屋顶内的避雷带两端要与女儿墙避雷带连接,竖向长度
  • 均压环的计算
2、引下线的计算:
(建筑物女儿墙的高度+地下室高度+筏板基础厚度)*处数(建筑物钢筋做引下线定额中是按照两根钢筋编制的,如果要求四根,定额*2或是工程量*2)。
3、接地极:
  • 基础钢筋做接地极以基础面积计入。
  • 接地母线敷设分室内室外,室外接地母线定额中包括挖土方(上500mm,下400mm,高750mm,0.34m3/m,实际开挖量大于次数,多余的土方量套相应的土建定额)。
  • 接地极、接地跨线。
弱电
弱电系统:
  • 有线电视系统
  • 通信网络系统
  • 对讲系统
  • 安保系统
  • 火灾报警系统


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-04   |  只看该作者      

2

建筑电气业内人员是如何做电气造价的?

 发表于2018-10-06   |  只看该作者       筑龙币+10

3

谢谢提供这么好的资料

一尾大狍子

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

415 发帖

297 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20