[分享]安防系统施工技术方案

发表于2018-09-27    341人浏览    0人跟帖    总热度:181  

一、一般规定
 
安防系统施工技术方案_1
1.1  本章适用于建筑弱电系统工程中安全技术防范系统的工程实施与竣工验收。
1.2  本章依据《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《安全防范工程技术规范》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198及《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339等相关国家标准制定。
1.3  安全技术防范工程范围包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统,防爆安全检查系统,其中防爆安全检查系统应根据国家、行业相关标准规范要求执行。
1.4  对银行、金融、证券、文博等高风险建筑必须执行公共安全行业对特殊行业的相关规定和标准。
 
二、设备安装准备
 
2.1  设备安装开始作业前,应具备下列条件:
1、监控中心作业条件:
1)监控中心装修完成、电源已按设计要求引入、接地端子已按设计预留,各子系统线缆按设计要求已预留到位;
2)根据图纸检查电视墙、操作台及UPS支架位置按要求预留;
3)机房强、弱电过线槽、管施工完成并符合设计要求。
2、前端设备安装作业条件
1)根据《智能建筑工程施工规范》GB50606相关要求执行。要求完成系统布线工作;
2)根据规范要求完成室外前端设备接地及安装工作,并经测试合格;
3)前端本地取电系统的电源线路应根据设计要求安装到位;
4)前端设备检修孔按要求应预留到位;
5)需焊接连接的前端设备附近应具备取电条件;
6)土建内外装修及油漆浆活全部完成。
2.2  设备安装技术准备符合下列要求:
1、施工前应检查施工组织设计(施工方案),根据施工质量、进度等要求,配备满足工期要求的各种人力、施工设备等资源。
2、需要调整施工组织设计方案的,要报上一级技术负责人(监理)审核批准。
3、施工前应进行技术交底,施工人员熟悉施工图纸及有关资料,包括施工方案、工艺要求、施工质量标准及验收标准等。
2.3  主要机具仪器准备
1、根据施工阶段应准备以下施工机具,并进行安全性检查:克线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、剥线钳、尖嘴钳、电烙铁、对讲机、高凳、升降车(临时搭架子)等。
2、准备以下测试仪器,并对测量仪器应进行精度校准:数字万用表、场强仪(用于射频传输系统)、示波器、逻辑笔、小型监视器(用于室外分系统或摄像机的测试)、彩色信号发生器、噪声测量仪、波形监视器、扫频仪、光纤传输专用测试仪、对讲机、便携式计算机等。
2.4  安全防范系统中使用的设备材料进场检验按相关要求执行。
2.5  有源设备应通电检查,各项功能正常。
三、工程实施
 
3.1  各子系统工程实施宜采用下列工艺流程:
1、入侵报警系统:系统管路及线缆敷设施工→控制台安装→中心设备安装→探测报警器安装→系统调试及试运行→竣工验收视频安防监控系统:系统管路及线缆敷设施工→监控台、操作台安装→中心设备安装→摄像机及信号传输设备安装→系统调试及试运行→竣工验收。
2、视频安防监控系统:系统管路及线缆敷设施工→监控台、操作台安装→中心设备安装→摄像机及信号传输设备安装→系统调试及试运行→竣工验收。
3、出入口控制系统:系统管路及线缆敷设施工→识读设备(IC 卡机、磁卡机、感应式读卡机等)安装→管理/控制设备安装→系统调试→竣工验收。
4、停车场管理系统:系统管路及线缆敷设施工→前端设备(读卡机、闸门机、车辆出入检测装置、信号指示器等)安装→监控室主机等设备安装→系统调试→竣工验收。
5、电子巡查系统:系统管路及线缆敷设施工→巡更点设备安装→制定巡查计划→管理中心计算机及外设安装→系统调试→竣工验收。
3.2  各子系统综合管路及线缆敷设根据《智能建筑工程施工规范》GB50606要求执行。
3.3  入侵报警系统安装施工控制满足下列要求:
1、控制台安装要求应符合规范要求。
2、探测器安装符合下列要求:
1)各类探测器的安装,应根据所选产品的特性、警戒范围要求和环境影响等,确定设备的安装点(位置和高度);
2)探测器安装方式一般有:壁挂安装、吸顶安装、支架安装、门窗磁开关探测器嵌入式等。超声波多普勒探测器、被动红外入侵探测器、微波和被动红外复合入侵探测器、被动式玻璃破碎探测器、主动红外入侵探测器、振动电缆入侵探测器、开关入侵探测器安装方法宜参照国家建筑标准设计图集06SX503执行。
3)其它探测器安装方法宜参照以上探测器的安装方法;
4)微波探测器不应对准或靠近可能会活动的物体,如:门帘、窗帘、排风扇或门、窗等可能会振动的部位,不应对着被保护房间的外墙、外窗安装;
5)微波探测器的安装应选择在能避免过大、过厚物体和金属物造成盲区的位置,并不应对着大型金属物体或具有金属镀层的物体,不应对准日光灯、水银灯等气体放电灯光源;
6)被动红外探测器的安装应选择在能避障碍物造成盲区的位置,并不应对准空调出风口、白炽灯任何温度会快速改变的物体,不应安装在暖气、加热炉等热源的上方或附近;
7)注意保护被动红外探测器的光透镜,应避免用硬物或指甲等划伤;
8)门窗用磁控开关探测器应安装在产生位移最大的位置;
9)磁控开关探测器不应直接安装在钢铁物体上,钢门专用磁控开关探测器可直接安装在钢铁物体上;
10)紧急按钮的安装位置应隐蔽,便于操作;
11)振动探测器应安装在能够良好传递振动的墙或物体上,并与墙或物体固定牢固;
12)玻璃破碎探测器应尽量靠近所要保护的玻璃,声电传感器与所要保护的玻璃之间不应有遮挡物;
13)主动红外周界入侵探测器的安装应能保证防区交叉,避免盲区,发射器和接收器之间严禁有障碍物;
14)在掩埋周界泄漏电缆的地表面上严禁放置成堆的金属物体;
15)周界防护栅、网上安装振动电缆探测器宜采用暗敷设;
16)探测器底座和支架应固定牢固;
17)室外探测器接线盒应做防水处理;
18)探测器导线连接应牢固可靠,外接部分不得外露,并留有适当余量。
3.4  视频安防监控系统安装施工控制满足下列要求:
1、监控台机架底座安装宜与监控中心防静电地板并行施工,机架底座安装允许偏差应符合表3.4规定:
2、监控台机架安装应符合下列规定:
1)机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。当有困难时可根据电缆槽和接线盒位置作适当调整;
2)机架的底座应与地面固定;机架与基础型钢或相互间应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全;
3 )机架安装平稳,安装垂直度允许偏差为1.5‰;
4)机架并排安装的,两个机架中间缝隙不得大于2mm;面板前后偏差不得大于3mm;对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;
5)机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;
6)机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏;
7)监控台接地保护应根据本规范第14章防雷及接地工程相关要求要求执行。
3、控制台安装应符合下列规定:
1)控制台正面与墙的净距离不应小于1.2 m,侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m;
2)控制台竖直安装,台面水平,无扭曲脱落现象。安装应平稳牢固、便于操作维护;
3)附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕;
4)所有控制、显示、纪录等终端设备的安装应平稳、便于操作。台内接插件和设备连接应牢靠;
5)监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。内部接线应符合设计要求;
6)控制台接地保护应根据本规范第14章防雷及接地工程相关要求要求执行。
4、监视器的安装应符合下列规定:
1)监视器安装在固定的机架和机柜上,小屏幕监视器也可安装在控制台操作柜上;
2)监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光照时,应有避光措施;
3)监视器的外部可调部分,应便于操作。
5、音视频切换控制器、视频分配器、光端机、等中心设备安装应符合下列规定:
1)其它中心设备宜安装于监控台下方,并与机架内系统供电开关箱的距离应不小于30cm;
2)设备输入输出线缆宜方便在机架后方插接、维护。 
6、机架内电源线、信号线走线
1)机架内电源线、信号线接线应整齐,编号齐全,标识正确;
2)电源线、信号线应分别绑扎,保持平行间距大于20cm,垂直间距大于10cm。
7、摄像机安装应符合下列规定:
1)安装前应检查摄像机与镜头的配合、控制和功能部件(如云台、变焦、光圈、雨刷、支架及防护罩等)的技术状态应合理、正常,检查云台的回转范围、承载能力、旋转速度和使用的电压类型应符合设计要求及标准规范规定;
2)摄像机安装方式一般有:半球摄像机吸顶安装、球形摄像机嵌入吊顶内安装、墙壁支架安装、顶板吊装、杆(柱)上抱箍安装、装饰板上安装、室外立杆安装等;安装方法宜参照国家建筑标准设计图集06SX503执行;
3)摄像机应安装在满足监视目标视场范围要求,不易受到外界损伤的地方,也不应影响附近现场人员的工作和正常活动;
4)室内安装距离地面应不低于2.5m,室外距离地面应不低于3.5m;
5)球形摄像机嵌入吊顶内安装,吊顶上方的空间应大于摄像机的高度;
6)装饰吊顶板预留孔位宜与其它安装设备(如:灯具、火灾探测器)中心一致;
7)如吊顶板安装强度不够,应在吊顶板上方加装摄像机安装龙骨;加装防止摄像机掉下的独立吊链;
8)摄像机与筒灯间隔500mm以上。摄像机的前方2m内不应出现非嵌入式光源;
9)装饰板上壁装摄像机应用膨胀螺栓将预埋安装架与墙面直接连接,如墙面达不到安装强度,应加强相应位置墙面的强度;
10)电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯厢门左侧(或右侧)上角(或顶部),并应能有效监视电梯厢内人员;
11)室外安装时,装饰板与摄像机安装架之间、摄像机护罩与安装架之间应做防水处理,如用防水胶密封;线缆进护罩之前应预留滴水弯,滴水弯半径应大于线缆允许弯曲半径;
12)具有特殊功能及综合应用功能(如智能视频分析系统的入侵检测,人群密度检测、人数统计等功能)的摄像机安装还应根据设计文件要求精确调整监视距离、俯视角度等;
13)摄像机经功能检查、监视域的观察和图像质量达标后方可固定。
8、云台解码器安装应符合下列规定:
1)云台安装在支架上应牢固,转动时无晃动;负载安装的位置不应偏离回转中心。安装完毕后,检查云台的水平、垂直转动角度和定值控制是否正常,并根据设计要求整定云台转动起点和方向;
2)解码器(箱)应安装在云台附近,但不应影响建筑的美观,或在吊顶内,但须有检修孔,以便维修或拆装。
9、摄像机信号导线和电源导线接线应符合下列规定:
1)摄像机信号导线和电源导线应分别引入,并用金属管保护,引入的电缆宜留有1m 的余量,不得影响摄像机的转动;摄像机的电缆和线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重;
2)前端设备电源线、信号线、控制线与导线连接应根据设备引出线接头要求进行连接,线缆接头宜采用焊接。
3.5  出入口控制系统安装施工控制应满足下列要求:
1、出入口控制设备、锁具、访客对讲设备的安装方法宜参照国家建筑标准设计图集06SX503执行。
2、信息处理/控制设备安装应符合下列规定:
1)采用非编码信号控制和/或驱动执行部分的管理与控制设备,必须设置于该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区内;
2)控制器的安装要牢固、美观、保证安全,应和开关电源等设备一起放置在专门提供的机柜内加于保护;
3)一体机与楼宇对讲模块宜安装在所对应门外右侧,距地高度1.2m-1.4m,距门框3cm-5cm。
3、各类识读装置安装应符合下列规定:
各类识读装置(除虹膜识别设备等)的安装高度离地不宜高于1.5m;虹膜识别设备宜安装于适合人眼部配合操作,距地1.5m-1.7m处。安装应牢固。
4、开门按钮安装应符合下列规定:
开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。
5、锁具安装应符合下列规定:
锁具安装应符合产品技术要求,安装应牢固,启闭应灵活。
6、安装于门框顶部,应能准确判断门的开关状态。
7、访客(可视)对讲电控防盗门应符合下列规定:
1)对讲(可视)主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,对讲(可视)主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客,便于操作;
2)调整可视对讲主机内置摄像机的方位和视角于最佳位置,对不具备逆光补偿的摄像机,宜作环境亮度处理;
3)对讲(可视)分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,安装应牢固,其高度离地1.4m~1.6m;
4)联网型对讲(可视)系统的管理机宜安装在监控中心内,或小区出入口的值班室内,安装应牢固、稳定。
3.6  停车场管理系统安装施工控制应满足下列要求:
1、读卡机(IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机)与挡车器安装应符合下列规定:
1)安装应平整、牢固,保持与水平面垂直、不得倾斜;
2)读卡机与挡车器的中心间距应符合设计要求或产品使用要求;安装的中心间距宜为2.4m~2.8m;
3)宜安装在室内,当安装在室外时,应考虑防水及防撞措施。
2、车辆出入检测装置安装应符合下列规定:
1)光电(红外线)检测收发装置应相互对准,接收装置(受光器)应避免太阳光线直射;
2)感应线圈埋设位置与埋设深度应符合设计要求或产品使用要求;环形感应线圈检测装置的感应线圈埋设深度距地表面宜为30-50mm,长度不小于1.6m,宽度不小于0.9m;感应线圈应埋设宜在车道居中位置,并与读卡机、闸门机的中心间距保持在0.9m左右,且保证环形线圈0.5m平面范围内不可有其它金属物,不应碰触周围金属;
3)感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护,并固定牢固。
3、信号指示器安装应符合下列规定:
1)车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置,其底部离地面高度宜保持2.0m~2.4m左右;
2)车位状况信号指示器一般安装在室内,安装在室外时,应考虑防水措施;安装在停车位上高度应在2.1m以上;
3)车位引导显示器应安装在车道中央上方,便于识别与引导信号;其离地面高度保持2.0m~2.4m左右;显示器的规格宜不小于长1.0m,宽0.3m;
4)出入口信号灯与环形线圈或红外装置的距离至少应在5m以上,10~15m为宜。
3.7  电子巡查系统安装施工控制应满足下列要求:
1、在线式电子巡查或离线式电子巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求,其安装高度离地1.3m~1.5m,或按设计要求设置。
2、巡查点设备安装方式一般有:在线式电子巡查读卡器壁挂式安装、离线式电子巡查信息钮嵌入式安装。安装方法宜参照按国家建筑标准设计图集06SX503执行。
3、巡查点设备安装应牢固、端正,在线式电子巡查户外读卡器应具备防破坏措施及防水措施。
4、管理中心设备均应工作正常。
 
四、系统调试与试运行
 
4.1  系统调试一般规定:
1、系统调试前应编制完成系统设备平面布置图、接线图、安装图以及其它必要的技术文件。调试工作应由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持,并编制调试大纲。
2、系统调试结束后,根据调试纪录,应填写附录表。
4.2  系统调试准备工作:
1、检查布线及安装工程的施工质量。对施工中出现的问题,如错线、虚焊、开路或短路等应予以解决,并有文字记录。
2、按正式设计文件的规定查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等。
3、系统在通电前应检查供电设备的电压、极性、相位等。
4、先对外部线路及各种有源设备逐个进行通电检查,工作正常后方可进行系统调试。
4.3  入侵报警系统调试应满足下列要求:
1、在设防状态下,模拟下列可能的入侵行为(不限于下列行为)、检查报警探测器应实时探测并产生报警状态:
1)打开门、窗、空调百叶窗等;
2)用暴力通过门、窗、天花板、墙及其他建筑结构;
3)破碎玻璃;
4)在建筑物内移动;
5)接触或接近保险柜或贵重物品;
6)紧急报警装置的触发。
2、通过各种模拟入侵行为,调整报警探测器覆盖范围及灵敏度达到设计指标,检查报警探测器形成的警戒范围应无盲区。
3、调试检查入侵报警功能应符合下列规定:
1)在设防状态下,当探测器探测到有入侵发生时,报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位;当多路探测器同时报警时,报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失;
2)系统在任何状态下触动紧急报警装置时,报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址,并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位;紧急报警装置有防误触发措施,被触发后应自锁;当同时触发多路紧急报警装置时,报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址,并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失;
3)报警发生后,系统应能手动复位,不应自动复位;
4)在撤防状态下,系统不应对探测器的报警信息发出报警。
4、调试检查防破坏及故障报警功能应符合下列规定:
1)在任何状态下,当入侵探测器机壳被打开时,报警控制设备应显示出探测器区域或地址,并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失;
2)在任何状态下,当报警控制器机盖被打开时,报警控制设备应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失;
3)在有线传输系统中,当报警信号传输线被开路、短路及并接其他负载时,报警控制设备上应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位;
4)在有线传输系统中,当探测器电源线被切断时,报警控制设备应发出声、光报警信息,应显示线路故障信息,报警信号应无丢失;
5)当报警控制器主电源发生故障时,应显示主电源故障信息,当备用电源发生故障或欠压时,应显示备用电源故障或欠压信息,该信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失;
6)在利用公共网络传输报警信号的系统中,当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s时,报警控制设备应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失。
5、检查记录显示功能应符合下列规定:
1)系统应具有显示和记录开机、关机时间,报警、故障、被破坏、设防时间、撤防时间、更改时间等信息的功能;
2)系统应记录报警发生时间、地点、性质,故障信息时间、性质等信息。信息内容要求准确、明确,记录的信息应不能更改;
3)具有管理功能的系统,应能自动显示、纪录系统的工作状况,并具有多级管理密码。
6、检查系统自检功能应正常:当系统中入侵报警探测器或报警控制设备发生故障、被破坏,都应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位;系统应能手动/自动设防/撤防,应能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防;设防、撤防状态应有明显区别的显示。
7、检查报警优先功能,经市话网电话线传输报警信息的系统,在主叫方式下应具有报警优先功能。检查是否有被叫禁用措施。
8、测试从探测器探测到报警发生到报警控制设备发出报警信号之间的响应时间和系统发生故障到报警控制设备显示故障信息之间的响应时间应符合下列规定或满足设计要求:
1)分线制、总线制和无线制入侵报警系统:应不大于2s;
2)基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统:应不大于2s;
3)基于市话网电话线入侵报警系统:应不大于20s。
9、检查系统的备用电源应是免维护电池和/或UPS电源,测试主电源和备用电源应能自动切换,切换时不应改变系统工作状态;测试备用电源容量应能保证系统连续正常工作不小于8h。
10、主观评定本地报警发生器、中心报警发声器的报警声级应满足系统报警功能要求,大型系统可用声级计在距离报警发声器正前方1m处测量,声级符合设计要求。
11、在有报警复核功能的系统中,当报警发生时,检查系统应能对报警现场进行声音或图像复核。
12、当入侵报警系统与安全防范管理系统或信息集成管理系统进行集成时,检查系统的集成接口,以及该系统对入侵报警系统的集中管理能力;当有报警联动要求时,检查报警后对应的灯光、摄像机、录像机、出入口控制系统等相关设备的联动功能均应正常,测试从探测器探测到报警信号到系统联动设备启动之间的响应时间,应符合设计要求。
13、检查应满足合同和技术文件的其它要求。
4.4  视频安防监控系统调试应满足下列要求:
1、系统控制功能调试应符合下列规定:
1)通过控制设备键盘可手动或自动编程,实现对所有的视频图像在指定的显示器上进行固定或时序显示、切换;
2)控制设备对云台、镜头、防护罩等所有前端受控部件的控制应平稳、准确;
3)对矩阵进行编程或使用管理主机对矩阵进行设置,使其设置功能正常,切换功能正常,字符迭加功能正常。应有摄像机位置、时间、日期等字符标识,电梯内图像画面楼层字符等显示标识,所有显示应稳定正常。管理主机操作功能均正常,并达到设计文件相关功能要求。
2、系统监视功能调试应符合下列规定:
1)遥控电动云台带动摄像机旋转,云台运转应平稳、速度均匀、无噪声、电机无发热现象,在静止和旋转过程中图像清晰度应变化不大,应无明显遥控延迟和机械冲击等不良现象;
2)摄像机接通后,在监视器上显示图像,图像清晰时,遥控变焦,遥控自动光圈,观察变焦过程中的图像清晰度应无异常;
3)监视区域内照度应符合设计要求,有辅助光源的区域,辅助光源开关控制及照度功能应满足设计要求;
4)正常工作环境下应无明显逆光现象,在调整时要注意必要的逆光处理等;
5)对设计中要求必须监视的要害部位,检查无盲区。
3、系统显示功能调试应符合下列规定:
1)单画面或多画面显示的图像应清晰、稳定;
2)监视画面上应显示日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址;
3)应具有画面定格、切换显示、多路报警显示、任意设定视频警戒区域等功能;
4)监视图像质量应符合设计要求并不应低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中表4.3.1-1规定的四级。
5)检查图像丢失报警功能,当视频输入信号丢失时,应能发出报警。
4、调试记录功能应符合下列规定:
1)对前端摄像机所摄图像应能按设计要求进行记录,对设计中要求必须记录的图像应连续、稳定;
2)记录画面上应有记录日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码;
3)应具有存储功能。存储时间应满足管理和设计要求,在停电或关机时,对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址等均可存储,一旦恢复供电,系统应自动进入正常工作状态。
4)回放图像质量应符合设计要求并不应低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中表4.3.1-1规定的三级;在显示屏上应能有效识别目标;远程图像调用功能达到可用图像(能够辨认画面物体轮廓)要求。
5、对具有特殊功能及综合应用功能(如智能视频分析系统的入侵检测,人群密度检测、人数统计等功能)的视频安防监控系统进行检查,其功能要求及性能参数应满足设计文件和产品说明资料的要求。
6、调试报警联动功能应符合下列规定:
1)当入侵报警系统有报警时,联动装置应将相应设备自动开启。报警现场画面应能显示到指定监视器上,应能显示出摄像机的地址码及时间,应能单画面记录报警画面;
2)当与入侵探测系统、出入口控制系统联动时,应能准确触发所联动设备;
3)其他系统的报警联动功能,应符合设计要求。
4)检查应满足合同和技术文件的其它要求。
4.5  出入口控制系统调试应满足下列要求:
1、出入目标识读装置功能调试:
1)出入目标识读装置的性能应符合相应产品标准的技术要求;
2)目标识读装置的识读功能有效性应满足GA/T394的要求。
2、信息处理/控制/管理功能调试。
1)信息处理/控制/管理功能应满足GA/T394的要求;
2)对各类不同的通行对象及其准入级别,应具有实时控制和多级程序控制功能;
3)不同级别的入口应有不同的识别密码,以确定不同级别证卡的有效进入;
4)有效证卡应有防止使用同类设备非法复制的密码系统。密码系统应能修改;
5)控制设备对执行机构的控制应准确、可靠;
6)对于每次有效进入,都应自动存贮该进入人员的相关信息和进入时间,并能每天进行有效统计和记录存档,可对出入口数据进行统计、筛选等数据处理;
7)应具有多级系统密码管理功能,对系统中任何操作均应有记录;
8)出入口控制系统应独立运行。当处于集成系统中时,应可与监控中心联网;
9)应有应急开启功能;
3、执行机构功能调试
1)执行机构的动作应实时、安全、可靠;
2)执行机构的一次有效操作,只能产生一次有效动作;
3)在单级网络的情况下,现场报警信息传输到出入口管理中心的响应时间应不大于2s;
4)除工作在异地核准控制模式外,从识读部分获取一个钥匙的完整信息始至执行部分开始启闭出入口动作的时间应不大于2s;
5)在单级网络的情况下,操作(管理)员从出入口管理中心发出启闭指令始至执行部分开始启闭出入口动作的时间应不大于2s;在单级网络的情况下,从执行异地核准控制后到执行部分开始启闭出入口动作的时间应不大于2s;
6)现场事件信息经非公共网络传输到出入口管理中心的响应时间应不大于5s;
7)非网络型系统的计时精度应小于5s/d;网络型系统的中央管理主机的计时精度应小于5s/d,其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件的计时精度应小于10s/d。
4、报警功能调试
1)出现非授权进入、超时开启时应能发出报警信号,应能显示出非授权进入、超时开启发生的时间、区域或部位,应与授权进入显示有明显区别;
2)当识读装置和执行机构被破坏时,应能发出报警;
3)当连续若干次(最多不超过5次,具体次数应在产品说明书中规定)在目标信息识读设备或管理与控制部分上实施错误操作时能发出报警信号;
4)当强行拆除和/或打开B、C级的识读现场装置时;
5)当B、C级的主电源被切断或短路时;
6)当C级的网络型系统的网络传输发生故障时。
5、访客(可视)对讲电控防盗门系统功能检查
1)室外机与室内机应能实现双向通话,声音应清晰,应无明显噪声;
2)室内机的开锁机构应灵活、有效;
3)电控防盗门及防盗门锁具应符合GA/T72等相关标准要求,应具有有效期内的型式检验报告,电控开锁、手动开锁及用钥匙开锁,均应正常可靠;
4)具有报警功能的访客对讲系统报警功能应符合入侵报警系统相关要求;
5)关门噪声应符合设计要求;
6)可视对讲系统的图像应清晰、稳定。图像质量应符合设计要求。
6、其他项目调试
具体过程中具有以上功能中未涉及到的项目,其检验要求应符合相应标准、工程合同及设计文件的要求。
4.6  停车场管理系统调试应满足下列要求:
1、检查并调整读卡机刷卡的有效性及其响应速度。
2、调整电感线圈的位置和响应速度。
3、调整挡车器的开放和关闭的动作时间。应能自动控制出入挡车器,并应不损害出入目标。
4、调整系统的车辆进出、分类收费、收费指示牌、导向指示、挡车器工作、车牌号复核或车型复核等功能。应能进行整个停车场的收费统计和管理(包括多个出入口的联网和监控管理),应能独立运行,应有自动计费与收费金额显示;应在(停车库)场的入口区、出口区设置的出票和验票装置,应符合设计要求,出票验票均应准确、无误。
5、当有意外情况发生时,应能报警。
4.7  电子巡查系统调试应满足下列要求:
1、检查离线式电子巡查系统信息钮与设置地点正确对应,并保证信息钮的读识准确、可靠。
2、在线式电子巡查系统按巡查计划进行编程设置,在电子地图上的显示信息与巡查计划相一致,检查实时巡查应和计划巡查相一致;读卡机的响应时间满足系统要求;对保安人员巡逻的工作状态(是否准时、是否遵守顺序等)应进行实时监督、纪录;当发生人员不到位情况时要即时报警。
3、检查系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能均应正常。
4、系统编程功能应满足系统说明文件及设计文件要求,数据存储记录保存时间应满足管理要求,应能有多级系统管理密码,对系统中的各种状态均应有纪录。
5、数据能及时收集、统计、打印,应能纪录打印执行器编号、执行时间、与设置程序的比对等信息。
6、当在线式电子巡查系统与安全防范管理系统或信息集成管理系统进行集成时,应检查对其它系统输入信号的准确性及联动设备的控制准确性。
7、检查应满足合同和技术文件的其它要求。
4.8  安全技术防范系统各子系统调试记录应填报附录表。
4.9  系统试运行应符合下列规定:
1、系统调试开通后,对系统进行连续不中断试运行,试运行周期应不少于1个月,并应按附录B表B.9.4-2的要求做好试运行记录。
2、建设单位根据试运行记录写出系统试运行报告。其内容包括:试运行起迄日期;试运行过程是否正常;故障(含误报警、漏报警)产生的日期、次数、原因和排除状况;系统功能是否符合设计要求以及综合评述等。
3、试运行期间,设计、施工单位应配合建设单位建立系统值勤、操作和维护管理制度。
4、各子系统的重要设备在试运行期间更换的,应从设备更新调试完成开始起重新进行试运行试验。
 
五、系统检测与质量控制
 
5.1  系统检测前,应检查系统电源的供电方式、供电质量、备用电源容量等符合以下要求及正式技术文件的要求。
1、系统采用两路独立电源供电的,在末端进行自动切换试验,自动切换应正常,切换过程不影响系统正常工作。
2、安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。
3、对有备用电源的系统,应检查当主电源断电时,能否自动转换为备用电源供电。主电源恢复时,应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中,系统应能正常工作。
4、电源电压适应范围检验应符合下列规定:当主电源电压在额定值的85%~110%范围内变化时,不调整系统(或设备),应仍能正常工作。
5、测试电源质量应满足下列要求:
1)稳态电压偏移应不大于±2%;
2)稳态频率偏移应不大于±0.2Hz;
3)电压波形畸变率应不大于5%;
4)允许断电持续时间为0ms~4ms;
5)当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。
5.2  测试主电源容量应达到系统总额定功率的1.5倍,测试备用电源应符合下列规定:
1、测试入侵报警系统备用电源的容量,应能满足系统在设防状态下,满负荷连续工作时间的设计要求。
2、检查防盗报警控制器的备用电是否有欠压指示,欠压指示值应符合设计要求。
3、测试出入口控制系统的备用电源应能保证系统在正常工作状态下,满负荷连续工作时间的设计要求。
4、系统前端设备采用本地供电并设本地备用电源的,测试备用电源应能保证前端设备在正常工作状态下,满负荷连续工作时间的设计要求。
5.3  检查系统防雷设备的安装、施工,结果应符合下列规定。
1、置于户外的前端设备(摄像机、探测器、识读装置、天馈线等),应安装在直击雷防护区(LPZOB)内。置于户外的摄像机、探测器、识读装置、天馈线装置当其安装高度高于周围半径10 m的大部分物体高度时,其电源线、信号线、控制线的输入、输出端口应设置适配的浪涌保护器。必须安装在直击雷非防护区(LPZ OA)的前端设备,应采取防直击雷的防护措施,并应满足第14章的要求。
2、置于户外的前端设备的供电线路、视音频信号线路、控制信号线路等应有金属屏蔽层,并宜穿钢管埋地敷设,钢管应至少两端接地。
3、安全防范系统的电源线路应采取雷电防护措施,设置适配的电源线路浪涌保护器。
4、安全防范系统的信号线、控制线,在进出建筑物的设备接口处,宜设置适配的浪涌保护器。
5、监控中心接地汇集环或汇集排的安装,宜采用裸铜线,其截面积不应小于35m㎡。
6、检查防雷保护器数量、安装位置,结果应符合设计要求,防雷保护器和防雷接地装置应做等电位连接,等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16 m㎡。
7、防雷保护器和重要设备保护接地线应采用铜质线,其截面积不应小于4 m㎡。
8、监控中心采用联合接地的,接地电阻值应不大于1Ω,采用单独接地的,接地电阻值应不大于4Ω,室外前端接地电阻值应不大于10Ω。
5.4  应检验视频监控系统与出入口控制系统、入侵报警系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统等的联动控制功能,联动控制功能应符合设计要求。
5.5  应检验视频监控系统、停车场与火灾自动报警系统的联动控制功能,联动控制功能应符合设计要求。
5.6  系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。
5.7  应检查各子系统与信息集成管理系统等之间的联动和集成,系统之间的接口、通讯、管理和联动功能应符合设计要求。
5.8  应对系统的软件功能、性能、安全性进行检验:演示软件的所有功能,以证明软件功能与任务书或合同书要求一致;根据需求说明书中规定的性能要求,包括时间、适应性、稳定性等以及图形化界面友好程度,对软件逐项进行测试;对软件系统操作的安全性进行测试,如系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的存储记录等。
5.9  质量检测记录应填写附录B表B.9.5-1~B.9.5-7。