今天学习一下消防应急照明和疏散指示系统的供配电的消防检查内容。
平面疏散区域供配电消防检查_1
1、商住楼的商业部分与居住部分应该分开,并单独设置应急照明配电箱或者应急照明集中电源;
2、检查应急照明集中电源、应急照明配电装置是否符合如下条件:
两者在同一平面层内,应急照明电源应采用放射式供电方式;两者不在同一平面层时,且配电分支干线沿着同一电缆管井敷设时,应急照明集中电源可采用放射式或者树干式供电方式。
3、一个应急照明配电箱或者应急照明分配电装置所带灯具覆盖得防火分区总面积不宜超过4000平米,地铁隧道内不应超过一个区段的1/2,道路交通隧道不宜超过500米。
4、应急照明回路沿着电缆管井并且垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层。
5、大于2000平米的防火分区应单独设置应急照明配电箱,或者应急照明分配电装置,小于2000平米的防火分区可以采用专用应急照明回路。
6、应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱;多个防火分区共用一个应急照明配电箱的主电源应取自应急照明电源干线或者备用照明配电箱的供电测。
7、平面疏散区域供电应由应急照明总配电柜的主电以树干式或者放射式供电,并按照防火分区设置应急照明配电箱、应急照明集中电源或者应急照明分配电装置,非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用的应急照明配电箱,但是每个防火分区宜采用单独的应急照明供电回路。