[分享]配电柜安装方法及注意事项

发表于2018-06-27     1148人浏览     1人跟帖     总热度:478  

配电柜安装方法及注意事项_1
配电箱安装方法、
一、施工准备
(一)作业条件
1、墙体结构已弹出施工水平线。
2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。
3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。
4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
配电柜安装方法及注意事项_2
(二)材料要求
1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。
5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
配电柜安装方法及注意事项_3
配电箱安装要求
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
2、导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:
配电柜安装方法及注意事项_4
(1)指示灯配线;
(2)控制两个分闸的总闸配线线号相同;
(3)一孔进多线的配线。
4、配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
5、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
6、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
配电柜安装方法及注意事项_5
7、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
8、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
9、配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求
配电柜安装方法及注意事项_6
首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
1、配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
配电柜安装方法及注意事项_7
2、决不允许任何给排水管通过;
3、变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
4、电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
5、配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
配电柜安装方法及注意事项_8
配电柜安装方法及注意事项_9
电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
配电柜安装方法及注意事项_10
配电柜安装方法及注意事项_11
1、配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
2、配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米
3、门口必须安装挡鼠板。
4、配电柜前工作区要铺橡胶板
5、柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。
配电柜安装方法及注意事项_12
挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。
配电柜安装方法及注意事项_13
配电室要悬挂一次系统模拟图
配电柜安装方法及注意事项_14
配电柜安装方法及注意事项_15
1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接;
2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。
配电柜安装方法及注意事项_16
配电柜安装方法及注意事项_17
接地主干线一般明敷设,具体做法:
1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。
2、每段15-100mm,黄绿相间。
3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。
4、弯头专门加工。
配电柜安装方法及注意事项_18
主接地小做法→
配电柜安装方法及注意事项_19
强调:
1、当电缆穿过零序电流互感器,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)
2、电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。控制柜前标识→
配电柜安装方法及注意事项_20
关于电缆沟:
1、最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
2、电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
3、电缆出入要进行封闭处理。
配电柜安装方法及注意事项_21
配电柜安装方法及注意事项_22

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-27   |  只看该作者      

2

电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。


配电小王

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

328 发帖

144 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20