国内消防用电设备负荷分级要求整理_1

为了使消防设备供配电系统做到经济、合理,在确定供配电方案之前,须根据消防供电的负荷特点正确地划分消防负荷等级,合理地选择电源和设计配电系统。

    

电力网上用电设备所消耗的功率称为电力负荷。工业与民用建筑电力负荷,根据其重要性以及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的大小,将其可靠性分为三级,

即一级负荷系指中断供电在政治和经济上造成重大损失者;

二级负荷系指中断供电在政治和经济上造成较大损失者;

三级负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一、二级负荷者均是。

 

 一般地,电力网上消防用电设备消耗的功率电力称为消防负荷。

消防负荷分级是参照电力负荷的分级方法来划分等级的。

划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是,考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、火灾事故后果等。

国内消防用电设备负荷分级要求整理_2

建筑设计防火规范》是根据各种建(构)筑物的重要性、使用性质、火灾危险性、火灾扑救难度和火灾事故后果大小来划分建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级,其消防负荷等级规定如下:

 

(1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,以及一类高层民用建筑,其消防用电设备应按一级负荷供电。

 

 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:

①室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;

②室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场,甲类和乙类液体储罐或储罐区,可燃气体储罐或储罐区;

③超过1500个座位的电影院、剧场,超过3000个座位的体育馆,任一层面积超过3000㎡ 的百货楼、展览建筑和省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。

 

(3)按一、二级负荷供电的建筑物,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置;

当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

 

 (4)除(1)、 (2)条外的建筑、储罐(区)和堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。

 

此外,《人民防空工程设计防火规范》明确规定,建筑面积大于5000㎡的,其消防用电按一级负荷要求供电;

建筑面积小于5000㎡的人防工程消防用电可按二级负荷要求供电。

《石油化工企业设计防火规范》明确规定,石油化工企业生产区消防水泵房用电一设备的电源,应满足一级消防负荷供电要求。