[分享]配电柜铜排计算方法:估算出GGD柜开关柜铜排用量

发表于2018-02-23     2340人浏览     1人跟帖     总热度:576  

在成套配电柜制作时,铜排是我们常会用到的一种材料。铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或套有代表相色的绝缘套,U相铜排为“黄”色,V相铜排为“绿”色,W相铜排为“红”色,PE母线铜排为“黄绿相间”双色。

由于铜排的价格比较贵,而且加工起来也比较麻烦,所以一个配电柜中需要多少铜排需要精确地计算出来,多太多或少太多都不行,那么如何来计算铜排在一个柜子中的用量呢?有什么公式或原则呢?

配电柜铜排计算方法:估算出GGD柜开关柜铜排用量_1

1、首先是进线柜(以三级开关为例),进线柜有柜顶进线,柜侧进线,柜底进线之分(一般都是电流电缆进线),柜顶进线一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右,无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5m一条左右,有进线刀开关的也差不多,因为加了进线刀开关,进线断路器需要向下面移。

零排N则需要从柜底伸到柜顶出去,加上中间需要折弯固定,一般在2.5m左右。断路器下端需要回流至母排,回流排ABC三相每根在1.5m左右(有刀开关的2.2m),加上断路器下端搭接排平均1m左右,柜侧进线的话断路器上端0.8m就够了,零排2m就够。下进线的话上端ABC三相各0.8m,下端各0.7m,零排母排上接线。如果双排的话直接双倍。

计算单独一台进线柜的铜排使用量如下:

第一种:不带进线刀开关的进线柜上进线的GGD要用ABC三相(1.5+1.5+1)*3=12米+零排N需要2.5米;第二种:带进线刀开关ABC三相要用(1.5+2.2+1)*3=14.1米+零排2.5米,第三种:侧进线不带刀开关ABC三相(0.8+1.5+1)*3=9.9米+零排N需要2米,第四种:侧进带进线刀开关的(0.8+2.2+1)*3=12米+零排2米。第五种:下进线(0.8+0.7)*3=4.5米。

侧进线在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米,总共3米左右,为方便客户连接变压器。进线柜的铜排费用一般都占成本的50%以上,设计,安装,铜排制作任何一步都直接决定铜排的使用量,所以我们在报价过程中,一定要根据图纸要求报价,图纸不明确的要及时和客户及公司内部技术沟通。

2、GGD联络柜和进线的的铜排用量相差无几,可以按同一个计算方式。

3、GGD出线柜基本都一样,只是出线回路有多有少。一般刀开关上端至母排ABC三相加起来1.5米,刀开关下端1.2米,加上出线开关汇流横排2米(1米宽的2.5米,1.2米宽的3米算),如果双刀的话刀开关上下端双倍,横排不变。出线柜空开上端分支排0.9米一个算,大小根据空开型号选择。

出线柜单刀1.5+1.2+2=4.7米空开上端分支排0.9米*回路数出线柜单刀3+2.4+2=7.4米

4、GGD电容柜刀开关上端1.5米,下端1.2米,汇流横排2米即:电容柜1.5+1.2+2=4.7米。

以上就是铜排在GGD开关配电柜中使用量的计算方法,大家可以收藏参考。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-01   |  只看该作者      

2

谢谢楼主分享

DONG青峰

中国  | 建筑电气

6 关注

29 粉丝

149 发帖

84 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20