[分享]消防控制室未能显示消防水箱、水池液位信号

发表于2017-09-27     2057人浏览     3人跟帖     总热度:571  

【规范规定】

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

第11.0.5消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵‘消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

【分析与措施】

按规范规定,消防水箱及水池的液位信号应反馈回消防控制室并在消防控制室(盘)上显示。

消防水箱及水池液位信号可先接至消防泵电控箱,再由设置在消防泵控制箱的火灾报警系统的输入(或输入输出模块)通过信号总线反馈至消防控制室,并在消防控制室(盘)上显示。

 


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

划重点:消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵‘消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

 发表于2017-09-30   |  只看该作者       筑龙币+10

3

哎呀,上次就因为没画这个被审图提了呢。

