电缆敷设

1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。

2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。

3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。

4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm²的电力电缆敷设定额。

5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。

6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。

7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35kV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。

8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。

9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。

10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表1规定增加附加长度。

电缆附加长度

表1                                           单位:%,M

电气安装中配管配线计算方式!_1

11、电缆支架的接地线应执行室内接地母线安装定额。

12、在带电运行的电缆沟敷设电缆,可以按本册定额说明十二第4条,即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%执行”。

电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板

1、人工开挖填电缆沟土石方可按如下计算

每米沟土方量1~2根=0.45m³/m,每增加1根时增加土方0.153m³/m。

注:①、两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m计算。

        ②、每增加一根,其宽度增加0.17m。

        ③、以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过0.9m时,多挖的土方量另行计算。

2、在同一沟内,如有两种以上土质时,应分别不同土的类别按实计算,套用第四册“接地槽挖填土方”相应定额子目,沟面如有砼路面时,应套用第五册“开凿路面项目”定额子目。如遇有清理障碍物,排水及其他,则费用另行计算。

3、电缆沟铺砂、盖或保护板,揭盖电缆沟盖板均以延长米计算并套用定额。盖板的揭盖是按每揭或每盖一次计算。

电缆保护管埋设

1、电缆在过铁路、公路等交叉处,穿过建筑物外墙至屏或箱处,均应事先埋设电缆保护管,然后电缆穿在管内,均以“10米”为单位套定额。

2、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。

① 横穿道路,按路基宽度两端各加2米;

② 垂直敷设管口距地面加2.5米;

③ 穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;

④ 穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。

3、电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的,按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按0.9米,沟宽按导管两侧边缘各加0.3米工作面计算。

4、钢管敷设Φ100以下的套用第十章的钢管敷设相应定额子目。

5、保护管的管径大小按设计规定,如设计没有规定时,可按电缆的外径乘以1.5倍。管端需要封闭时,应另行计算工料。

电缆终端头和中间头制作

1、电缆终端头和中间接头的制作安装按不同电压等级、不同的材质及不同的截面以“个”为单位计算套用定额。

2、电缆终端头计算时,应根据电缆的根数确定,即每一根电缆有两个头,同时要区别是户内还户外。

3、中间接头制作时,其数量按工程设计规定计算,如无设计规定时,可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定,也可按下列方法计算确定:

            N= L / I -1

式中:N——中间头的个数

           L——电缆设计敷设长度(米)

           I ——每段电缆平均长度(米),按下列参数取定

1kV以下电缆

截面35mm²以内取   600-700米;

截面120mm²以内取  500-600米;

截面240mm²以内取  400-500米;

10kV以下电缆

截面35mm²以内取   300-350米;

截面120mm²以内取  250-300米;

截面240mm²以内取  200-250米;

注:① 计算结果如遇小数时,其第一位小数一舍二以上进。

② 每段电缆平均长度范围内,大截面取下限,小截面取上限。

4、控制电缆头、中间头的制作安装,应按其芯数,以“个”为单位套用定额。控制电缆头的芯线固定工作,一般包括在“端子板外部接线”定额内,控制电缆直接与设备连接的,其芯线固定包括在相应的设备安装定额内。

其他说明

1、隔热及保护层的制作安装

电缆与热力管道交叉或接近时,其最小允许距离为:左右并行敷设2m,交叉敷设0.5m,如不能满足这个数值要求时,应在接近段或交叉段前后1m范围作隔热处理,隔热层底部预埋石棉水泥管,长度可按热力管道的宽度两边各加2m计算,其材料有泡沫混凝土、石棉水泥板、玻璃丝等。定额中未包括隔热层、保护层的制作安装,也无定额可套,此项工作可按实另行计算费用。

2、电缆冬季施工加温工作,这项费用就另行计算。

一配 管

1、埋设管子注意事项:埋管的目的,是为了保护导线。为便于穿线,在下列情况下,需装设接线盒,否则管径要增大一级。

① 在无弯头或只有一个弯头时,管子全长超过30m;

② 当有两个弯头时,管子全长超过20m;

③ 当有3个弯头时,管子全长超过12m;

④ 管子全长超过45m无弯曲。

2、为安全,钢管与钢管(除采用套筒焊接外),钢管与配电箱及接线盒等接处都应作好系统接地。在接头处焊上跨接地线,此部分工作和材料定额内都已包括,不另行计算。

3、各种配管应区别不同敷设方式、位置及管材材质、规格,以延长米计算。不扣除管路中的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占的长度。

4、配管不分明敷、暗敷,按100米取20个弯,火煨弯占25%,压制煨弯占75%,套丝按煨弯数50%考虑,在实际安装中与定额不符时,均不作调整。

5、配管工程中未包括接线箱、盒、支架制作安装、钢索架设及拉紧装置制作安装,插接式母线支架制作、槽架制作及配管支架制作,应另套第六章“铁构件制作”定额。

6、暗配管工程,定额基本上是按配合土建预埋考虑的,未考虑在建筑工程全部竣工后,又刨沟、打洞和其他土石方工程,如遇有上述情况,应另行计算。

7、由于施工中较广泛地采用膨胀螺栓,所以定额根据不同项目按不同比例采用冲击电钻打眼装膨胀螺栓,安装方式不同时不作换算,钻头耗用量按每个钻头打150个眼计算在消耗材料内。

8、在吊顶(顶棚)内配管套用明配管定额。

二配 线 

1、配线工程中瓷夹、瓷瓶(包括针式瓷瓶),塑料线夹、槽板、塑料护套线中的分支接头,水弯已综合考虑在定额内。计算工程量时,按图示计算水平及绕梁柱和上下走向的垂直长度。

① 管内穿线——管内穿线分照明和动力,按不同导线的截面,以单线延长米计算套用定额。线路的分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再计算接头长度。照明线线路中只有4mm2以内的4mm2以上的套用动力穿线定额子目。注意一点,管内导线的总面积(包括导线外皮绝缘层),一般不超过管内总面积的40%。     

② 线夹配线——区别瓷夹配线和塑料夹配线,二线式和三线式;按敷设在木、砖、混凝土等不同结构和导线规格,以线路延长米计算。

③ 绝缘子配线——包括鼓形、针式及蝶式绝缘子配线,以单线延长米计算。

④ 槽板配线——应区别木槽板,塑料槽板和二线、三线式线路,按延长米计算,这里的工程量是按槽板的长度计算,导线安装已在定额内,但主材费另计。

⑤ 钢索配线——按图示尺寸,区别二芯、三芯、截面及型式,以延长米计算套用相就的定额子目。

⑥ 塑料护套线配线——区别芯数和截面,以单根延长米套用定额。

2、灯具、开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板按下表的规定长度,分别进入相应的工程量内。

连接设备导线预留长度:m/每一根线

电气安装中配管配线计算方式!_2

3、车间母线按其材质、形式、截面以延长米计算并套用定额。

4、钢索架设按材料及截面以延长米计算。以墙、柱内椽计算,不扣除拉紧装置所占的长度。母线及钢索的拉紧装置按不同的截面和直径,以“10套”为计量单位套用定额。

5、空心板内穿线无定额子目,可暂按“管内穿线”定额执行。

三配管配线工程应注意的几点

1、接线箱或盒的计算:

① 管子为T形式需要一个接线箱或盒。

② 管子全长超过规定时,要增加接线箱、盒。

③ 如层间不设配电箱,则干线分线处,在预算中应考虑装设分线箱。

2、箱、板、插座、开关、壁灯等的安装高度,设计有规定时,按设计规定办,设计无规定时,其安装距地高度一般是:

箱、板暗装:1.4m

箱、板明装:1.8m

插座明装:1.4-1.8m

插座暗装: 0.3m

板把开关:1.4m

拉线开关:层高3m时距顶0.2m,层高超过3m时,距地3m

壁灯:1.8-2.2m

3、配管配线进入箱、板的垂直距离计算:

① 在同一层内,从上至下:

用房屋高-(箱底距地的安装高+箱或板的高)。

② 从一层箱至第二层箱(如为多层,以此类推,注意中间层的计算)。

一层的层高-(箱底距地安装高+箱的高度)+二层箱底距地安装高

③ 另外再加箱、板的预留长度。

四接线箱、盒

  1、接线箱、盒应区别不同材质、型式,以“10个”为计量单位套用定额。

    2、钢管允许配塑料接线盒,但要加接接地跨接线。塑料管则不允许配铁接线盒。

    3、插座盒安装套用开关盒的安装定额子目。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取