3

学习中,变电所和发电机房都采用的是烟感对不对呢?

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不懂帮顶,呼唤大神

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

5

柴油发电机房的需要设置防暴型烟感和温感。气体灭火装置 需要连接到报警系统中

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

6

有没有愿意讨论一下电缆夹层的消防做法。

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

7

变电所一般情况下采用烟感,发电机房现在尚未涉及,不好妄加评论

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

8

第一种方案吧,也一直这样做的,发电机房烟比较多,实测用烟感根本没法正常工作,后两种没有试过,要是有实验数据或结论支持也不错。

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

9

又来学习咯,哈哈

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

10

变电所选用感烟感温组合探测器,发电机房选用感温探测器,发电机房这个在规范中明文规定的

 发表于2017-06-27   |  只看该作者       筑龙币+20

11

根据火灾自动报警设计规范4.4.2:作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,所以应该是烟感加温感。