[资料]中/低压配电系统这些细节你一定不知道

发表于2017-05-09     704人浏览     0人跟帖     总热度:10  

标签: 中低压系统

本期给大家带来【中压和低压系统细节的选择-上篇】:平面布置、低压配电系统的集中(放射)式或分散(树干)式布局、低压备用发电机的设置,赶快来学习吧!


平面布置

中、低压主要设备在工地上或在建筑物内的的位置,是根据第1阶段的结果进行选择。
选择指南:
IEC60364-8-1 § 6.3标准建议中压/低压变电站位置可以通过“重心法”(负荷中心法)来确定:

 考虑操作条件:如果车间的布置条件很有限(例如:温度、振动、尘埃等),可采用建筑物内的专用房间;
 将重型的设备(变压器、发电机等)靠墙或靠近主出口处,以便于维护。平面布置(见图表

中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined

低压配电系统的集中(放射)式或分散(树干)式布局

集中布置(放射式配电)时,每个负载均直接连接到电源(见图表

中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined

分散布置时,用电设备采用母线槽连接到供电电源。母线槽系统很适用于分散布置,向很多分散的负荷供电,易于修改、移动和将来的新线接入(灵活性需求)见图表

中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined

集中布置(放射式配电)的有利因素见图表
 安装的灵活性:无
 负荷分配:局部负荷(大单元功率负荷)

分散布置(树干式配电)的有利因素:
 安装的灵活性:“实施”灵活(工作站的移动等)
 负荷分配:中、小单元功率负荷均匀分配

中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined

集中(放射式)配电给了电路更大的独立性,从供电可靠性而言,可减少发生故障的不利后果。
采用母线槽系统的分散(树干式)供电,其配电回路可以合并成一条,而且利用其同时系数(ks可节约导体成本
见图表按照同时系数来选择采用集中(放射式)或分散(树干式)方案,可在投资成本、安装费用和运行成本之间寻求最佳的经济效益。这两种配电模式通常可以组合运用。

中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined

低压备用发电机的设置

低压备用发电机是由热力发动机机械驱动交流电机。
发电机在达到额定速度之前不会发出功率,所以不宜作为不间断电源。 根据需要是向全部负荷还是部分负荷供电(即,是全部冗余还是部分冗余),来确定发电机容量。备用发电机在正常情况下与电网断开。 需要设置电源转换和互锁系统
见图表。发电机备用供电时间取决于可用的燃料量


中/低压配电系统这些细节你一定不知道-undefined


采用低压备用发电机要考虑的主要特性:
 负荷对供电中断的敏感性
 公共配电网的有效性
 其他制约条件(如医院或高层建筑必须设置发电机)

另外,本指南不考虑这两种情况:
为减少能源费用支出或热电联产而设置备用发电机。
如果负荷不能停电(只允许短时停电)或公共电网的供电可靠性低,则必须设置备用发电机。
确定备用发电机装置的数量与确定变压器的数量的标准一致,同时考虑经济性和供电可用性(冗余、起动可靠性、维护方便)。
确定发电机的视在功率,取决于:

 安装功率满足供电负载需求
 
发动机母线压降的暂态约束,如由电动机启动涌流引起