[讨论]配电箱一级、二级、三级定义以及接线图

发表于2016-12-06     22530人浏览     5人跟帖     总热度:226  

配电箱一级、二级、三级定义以及接线图-电气视频广告.jpg
临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。再由各级配电箱分支到各个用电现场。

配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱。


一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱要离地1.5M放置
总开关60A——DZ47-63 100A
照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关
空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关
电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)
插座开关16A ——DZ47-63 16A
主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉
空调开关需要更换,总开关也需要更换。
总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA
目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉

三级配电箱是电器设备自身的控制柜。
三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

下面为大家介绍配电箱接线图


一、家庭配电箱接线图
配电箱一级、二级、三级定义以及接线图-配电箱接线图

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-06   |  只看该作者      

2

配电箱一级、二级、三级定义以及接线图_1

 发表于2016-12-12   |  只看该作者       筑龙币+10

3

物理不好啊,看的有些头疼

 发表于2016-12-12   |  只看该作者      

4

dk100是什么开关

 发表于2016-12-16   |  只看该作者       筑龙币+10

5

施工现场临时用电已经禁止DZ47类断路器的使用。

 发表于2016-12-19   |  只看该作者       筑龙币+10

6

二级的用100A做总开关是不是不太合适


xiangyu99

湖南 随州 | 建筑电气

7 关注

17 粉丝

31 发帖

38 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20