2

要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器

 发表于2016-09-18   |  只看该作者       筑龙币+10

3

定期检查配电变压器低压引线严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。


 发表于2016-09-18   |  只看该作者       筑龙币+20

4

定期测量配电变压器接地电阻配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV˙A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV˙A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。

 发表于2016-09-18   |  只看该作者       筑龙币+20

5

加强日常管理定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。


 发表于2016-09-19   |  只看该作者       筑龙币+10

6

学习了

 发表于2016-09-22   |  只看该作者       筑龙币+10

7

尽量靠近负荷中心,不要超过合理的供电半径。户外选用油变,室内有消防要求的选用干式变