电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。如果电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-04-13   |  只看该作者       筑龙币+5

2

如果电缆支架是非金属,那就不用做通长的接地扁钢。如果电缆沟上面安装开关柜,那么在安装位置的地方引入接地扁钢与系统接地干线连接即可。通长的接地扁钢跟电缆支架材质无关,只是金属支架必须接地。中性点接地点宜设在低压柜内。
变电所内金属部分接至总等电位箱,然后引干线至室外接地极。必须在电缆沟内铺设接地扁铁。