6

压降和选择的电缆有关系,不知楼上的是选择什么配电电缆?
42盏,纯粹计算一路电流 I=14*250/220/0.85=19A 左右,VV 3X4 还可以用用,保险一点用VV 3X6,楼上把最远一盏灯的距离提上来,我来算算压降