厂区的道路照明

发表于2005-12-02     3576人浏览     16人跟帖     总热度:12  

 发表于2005-12-03   |  显示全部楼层      

6

压降和选择的电缆有关系,不知楼上的是选择什么配电电缆?
42盏,纯粹计算一路电流 I=14*250/220/0.85=19A 左右,VV 3X4 还可以用用,保险一点用VV 3X6,楼上把最远一盏灯的距离提上来,我来算算压降

海边走走

山东 抚州 | 建筑电气

2 关注