各位高手,厂区的道路照明都有什么规定?一般采用哪一种灯具?灯具的功率一般多大?每个多少米设置?采用三相供电,还是单相供电?整个厂区时采用厂区外道路上的高压电10KV递接到厂区相变箱里,那厂区道路照明需要设置照明配电箱吗?
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-02   |  只看该作者      

2

这些照明灯具怎样控制?在那里控制比较合理?

 发表于2005-12-02   |  只看该作者      

3

我晕,你有自己会的东西吗?呵呵,不过这样的问题不是很简单可以说清楚的。

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

4

我说说我们看见的设计吧,仅供参考:
1.如厂区很小,路灯是直接在门卫室控制,
2.如厂区很大,路灯电源会从相邻车间照明箱内引入,其控制电箱按现场实际可放在现场或厂区某一位置,总之是方便控制及管理;
3.如数量很小,直接用单相供电,如很多,一定是采用三相交叉供电;(有时会设计自动控制)
4.功率一般是选250W的高压钠灯,带补偿电容!!
5.间距一般为30~50米,按实情!!
6.导线选三线或五线(单相或三相供电),并一定要验证压降!!

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

5

谢谢 楼上的指点,我把厂区每隔50米布一盏250W高压钠灯。一共布了42盏。一共分三个回路。每路14个,可以吗?我准备采用单相供电。可不可以?怎么验证压降?谢谢

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

6

压降和选择的电缆有关系,不知楼上的是选择什么配电电缆?
42盏,纯粹计算一路电流 I=14*250/220/0.85=19A 左右,VV 3X4 还可以用用,保险一点用VV 3X6,楼上把最远一盏灯的距离提上来,我来算算压降

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

7

1.楼上的功率因素不对吧!!有补偿时,应为0.9吧,不补偿时为0.5
2.单相供电??按楼主的资料应有50*42=2100M,怎么供呀?一个电箱行吗??建议还是分成两路吧各7个

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

8

线路太长,VV-3X6压降够强满足

 发表于2005-12-06   |  只看该作者      

9

由于线路较长,我建议还是采用三相五线供电,采用五芯电缆,分三路,具体采用6方或是10方,需要算一下电压降。

 发表于2005-12-06   |  只看该作者      

10

路灯间距和灯杆高度有关,灯具数量和间距有关,你没有说灯杆多高呀?