PE线每50米重复接地是什么意思?

发表于2005-10-20     14531人浏览     16人跟帖     总热度:13  

我看到有些图纸说明写着:配电箱馈电回路PE线每50米重复接地。
这是什么意思,施工要怎么做,是不是隔50米打一个接地极,要打多少根,打倒哪里为止?
望各位赐教!!
谢谢
补充:
园区低压系统接地形式采用TN-C-S系统。电缆保护钢管,控制箱,灯具外壳等所有金属构件外壳均应与PE线可靠连接。在配电线路上N线和PE线严禁混接。由于线路长,PE线在配电箱处需进行重复接地。配电箱馈电回路PE线每50米需重复接地,总接地电阻小于1欧
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-20   |  只看该作者      

2

能不能把那个说明写全,让我们看看,一般是没有这样的要求的。

 发表于2005-10-20   |  只看该作者      

4

以下是引用mingsy_tl在2005-10-20 16:18:00的发言:回答你的一个问题,如何做?...
3楼,能不能指出条文的规范出处?

 发表于2005-10-22   |  只看该作者      

6

既然没有要求做接地极,我以为就是把接地母线与每隔50米左右的某个引下线或与接地网连接的钢筋用接地联结线可靠焊接,达到重复接地的目的 :)

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

7

室内配电怎么可能做重复接地的呀,重复接地概念一般都是在室外配电使用的。如果是室外那每隔50打一处接地装置的

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

8

外配电使用的。如果是室外那每隔50打一处接地装置

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

9

以下是引用13862978123在2005-10-26 16:51:00的发言:外配电使用的。...
50M打一接地装置,根据是什么?有相关规范吗?

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

10

对于三相四线制低压电缆供电线路,中性线即是零线又是保护线,超过50米时,中性线应作重复接地,以降低中性线对地电压。对于三相五线制低压电缆供电线路,中性线与PE线分开,PE线超过50米时,应作重复接地,以降低PE线对地电压,又提高保护的灵敏度。

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

11

请问10楼:160米长低压送电电缆(3火1另)穿管埋地敷设,中间须剥开几次做重复接地????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

12

楼上问的好,设计的坐在办公室,照着平面图,左添右画,两眼死盯这设计规范,
苦了我们还要细品这字里行间的含义....