以下是引用mingsy_tl在2005-10-20 16:18:00的发言:回答你的一个问题,如何做?... |
既然没有要求做接地极,我以为就是把接地母线与每隔50米左右的某个引下线或与接地网连接的钢筋用接地联结线可靠焊接,达到重复接地的目的 :) |
室内配电怎么可能做重复接地的呀,重复接地概念一般都是在室外配电使用的。如果是室外那每隔50打一处接地装置的 |
以下是引用13862978123在2005-10-26 16:51:00的发言:外配电使用的。... |
对于三相四线制低压电缆供电线路,中性线即是零线又是保护线,超过50米时,中性线应作重复接地,以降低中性线对地电压。对于三相五线制低压电缆供电线路,中性线与PE线分开,PE线超过50米时,应作重复接地,以降低PE线对地电压,又提高保护的灵敏度。 |
请问10楼:160米长低压送电电缆(3火1另)穿管埋地敷设,中间须剥开几次做重复接地???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
楼上问的好,设计的坐在办公室,照着平面图,左添右画,两眼死盯这设计规范, 苦了我们还要细品这字里行间的含义.... |