呵呵,一般情况下都不画出来哈,只要把线画去就行了,每种灯具接线方式大都差不多,看到灯具说明书,或者厂家知道怎么接的。设计图上一般不表示哟! |
以下是引用czf33775在2005-6-15 12:07:00的发言:疏散指示灯具的接线方式是怎样在图纸上表现出来?... |
我是搞建筑安装施工的,很多东西按设计工程师画出的图纸根本就没法做。所以类似疏散指示灯接线这样的问题还是不花的好。因为画了对施工也起不到指导作用,还要麻烦我们给外行的监理和业主人员解释 |
同一楼上的观点,大多数设计人员,一般也是这么做的!施工时关于接线的问题可以根据所采用的灯具的说明去做! |
在电气设计图中可通过文字说明(一般采用备注)注明灯具的接线方式,如果是长明灯,只需要从配电箱引出ZCN-BV-2x2.5+E2.5-MT20-SCE/CC/WC就可以,保护开关可采用单极微断(变电站内照明不宜采用微断,应为分段能力不够),在灯具的充电线端口和相线端口都接入相线。如果需要平时开关,并由消防报警系统控制。则采用ZCN-BV-3x2.5+E2.5-MT25-SCE/CC/WC,保护开关可在相线和充电线上分别设单极微断,N线上不应设保护断路器,也不能采用2P断路器保护(采用2P断路器的话,应急诱导灯就无法正常开关成为长明灯!!),同时在相线断路器上跨接接触器,用于火灾状态由消防控制模块接通开关电源,充电线和相线分别接入灯具充电端口和相线端口。 |
很好,6楼这么一说,我就糊涂了。 |
发表于 2014-07-09 还是7楼说得对
疏散指示灯一般直接接3根线,且电源是由不见段电源引出的,史终保持供电。