计算电流是怎么来的啊???

发表于2005-04-08     7979人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-08   |  只看该作者      

2

Pe是额定有功功率,Pj是实际的有功功率.电流计算步骤如下:
Sj =Pj/COSφ=0.9;
Ij=Sj/(1.732*0.22)

 发表于2005-04-24   |  只看该作者      

3

Pe是额定功率,Pj是计算功率,Kx是需要系数,cos是功率因数,有一个问题:如果Pe=15kw,
而Pj=10kw,按说Kx=0.67;其它和楼上差不多.

 发表于2005-04-24   |  只看该作者      

4

是的
三楼的对

 发表于2005-04-24   |  只看该作者      

5

Kx是不可能等于1的。
Pj=Pe/Kx
一楼的电箱计算电流应该是50.7A

 发表于2005-04-28   |  只看该作者      

6

负荷计算表
Pe=15KW
Kx=0.67
COSφ=0.9
Pj=10kw
Ij=16.8A
Pj=1.732*IjUCOSφ
Ij=10/(1.732*380)/0.9
或Pj=3*Ij220COSφ
Ij=10/(3*220)/0.9

 发表于2005-05-04   |  只看该作者      

7

Kx是需要系数取1,一般是考虑配电箱满负荷的计算,也就峰谷负荷的用量。

 发表于2005-05-05   |  只看该作者      

8

同意6楼的计算

 发表于2005-09-02   |  只看该作者      

9

很好,六楼答的很对。

 发表于2005-09-02   |  只看该作者      

10

俺也来凑凑热闹:
Ij=(10*1000)/(1.732*380)/0.9
=16.9A