对于消防回路绝对不能敷设在吊顶内,见高、低规。 对于普通回路,不建议(有时候当地质检站有可能禁止)。因为PVC管是阻燃的不是不燃的,就是说火灾时有火它就着,没火它才自熄。而PVC管燃烧时会释放出对人体有害的物质,所以不建议用。 |
《民用建筑电气设计规范》 9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。 建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。 9.6.2 半硬塑料管布线应采用难燃平滑塑料管及塑料波纹管。 建筑物顶棚内,不宜采用塑料波纹管。 |
关于这个问题有争论! 低压配电设计规范 GB 50054-95 第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 |
照明不能用,按照我们当地质监要求,在吊顶内照明及动力管线一定要金属电线管。 一般我们现在使用KBG电线管,好做,美观。 |