薄暮晨光123 发表于2021-04-26 718人浏览 2人跟帖  

工业电气设备控制线路是依靠启动按钮、停止按钮、转换开关、交流接触器、过热保护继电器等来对电动机进行控制,再由电动机带动电气设备中的机械部件运作,从而实现对电气设备的控制。典型工业电气设备控制线路主要是由供电线路、...

最新回复:lhjwlbljy  2021-04-26  

龙门D放生塘 发表于2017-01-18 2728人浏览 5人跟帖  

12J926无障碍设计(正版高清)

最新回复:维邦世基  2021-04-01  

阿豆豆豆儿 发表于2017-08-31 4128人浏览 14人跟帖  

分享图集吧。。

最新回复:电气设计89757  2021-03-13  

薄暮晨光123 发表于2021-05-08 28人浏览 1人跟帖  

空气开关开一会就跳闸,我们基本上可以确认是过载导致的跳闸;我们知道空气开关除了本身的通断作用以外,还有过载保护、短路保护、欠电压保护;下面就来给大家分析空气开关使用一会就跳闸的问题。首先我们来找出导致空气开关使用...

最新回复:双星月  2021-05-08  

薄暮晨光123 发表于2021-05-07 30人浏览 2人跟帖  

一、综合管廊的火灾危险性分析1.1火灾原因综合管廊是保证机场各项功能的重要生命线工程,其主要目的是为了避免对航空空域的干扰,将电力、电信、监控、给水、排水、热力甚至燃气等各种管线集于一体,采用综合管廊的方式进行布置...

最新回复:lhjwlbljy  2021-05-07  

薄暮晨光123 发表于2021-05-07 77人浏览 2人跟帖  

来源:电气知识课堂如有侵权,请联系删除低压电器名词解释短路(接通和分断)能力丨在规定的条件下,要求断路器接通,承载其断开时间和分断的预期电流的交流分量(用有效值表示)。极限短路分断能力 Icu丨按特定的试验顺序所规定...

最新回复:lhjwlbljy  2021-05-07  

kenmiere 发表于2017-07-21 45743人浏览 203人跟帖  

最新的《工业与民用配电设计手册》第四版,还配有计算软件。分64位和32位大家下载之后有什么不懂可以在评论里问我下载的朋友可以评论一下吗?顺便点赞加热,感谢

最新回复:ghmax11260  2021-04-22  

薄暮晨光123 发表于2021-04-22 634人浏览 1人跟帖  

1欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。▶欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流...

最新回复:双星月  2021-04-22  

薄暮晨光123 发表于2021-04-02 731人浏览 1人跟帖    等级: 

低压380/220V三相四线制系统是我国各地广泛采用的供电系统各类低压用电器铭牌一般都标明容量如何根据容量大小,很快算出额定负荷电流以配装适当的熔断器、开关、导线等是电工最常遇到的计算问题今天就带大家了解如何计算交流电动...

最新回复:双星月  2021-04-02  

薄暮晨光123 发表于2021-02-25 1263人浏览 7人跟帖  

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:1.5平方毫米――13A2.5平方毫米――26A4平方毫米――32A6平方毫米――47A16平方毫米――92A25平方毫米――120A35平方毫米――150A电流换算功率:1A=220W,10A=2200W,依此类推...

最新回复:天天向尚628  2021-04-04  

lkun810817 发表于2016-12-05 2170人浏览 4人跟帖  

根据民用建筑电气设计规范,利用excel编制的发电机容量自动计算软件

最新回复:zhenyehua  2019-08-20  

snaber 发表于2018-10-26 1536人浏览 2人跟帖  

建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:70601.33㎡地上层数:13层地下层数:3层图纸深度:施工图地下室用途:人防,车库,设备用房火灾保护分级:一级项目位置:海南强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照...

最新回复:281055035  2018-10-26  

大白是百万 发表于2021-03-09 478人浏览 1人跟帖    等级: 

《关于配电小间设置双切问题》回函1.《民用建筑电气设计标准》第13.7.4条规定编制背景,我国民用建筑防火设计中大量采用双电源转换开关(下称转换开关)为消防设备供电,虽然国家的标准规范均要求“在末端配电箱处切换"但末端配电...

最新回复:会武功的猫89  2021-03-09  

薄暮晨光123 发表于2021-04-28 468人浏览 1人跟帖  

建筑机电施工图特点与图审方法摘要:本文针对业主方和施工方的立场,对建筑机电施工图纸审核的现状加以闸述,指出当前机电施工图审的一些弊病及产生的后果,同时从保证工程施工顺利和工程结果的合理、合格出发,提出图审的一些实...

最新回复:双星月  2021-04-28  

薄暮晨光123 发表于2021-04-13 317人浏览 1人跟帖  

用电负荷分级的意义,在于正确地反应它对供电可靠性要求的界限,以便恰当地选择符合实际水平的供电方式,提高投资的经济效益,保护人员生命安全。负荷分级主要是从安全和经济损失两个方面来确定。安全包括了人身生命安全和生产过...

最新回复:玫瑰林  2021-04-13  

薄暮晨光123 发表于2020-09-03 2574人浏览 4人跟帖    等级: 

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电...

最新回复:小宅老师  2020-09-07  

双星月 发表于2021-04-16 1462人浏览 2人跟帖  

电气人员专属资料推荐为您每个职业段保驾护航知识让生活更美好施工做法不会?技术标准不懂?现场不知错误在哪里?想看大项目的施工图?请接着往下滑!点击蓝字标题即可进入页面了解详情 进行下载/本周最新发布/一键下载[一键下载...

最新回复:玫瑰林  2021-04-16  

薄暮晨光123 发表于2021-04-15 313人浏览 2人跟帖  

常见的几种低压电机控制方式一般有直接启动控制,正反转控制,自耦降压启动,星三角降压启动,高低速启动,软启动控制,变频控制等等。下图为这几种控制方式的一次系统图。一次主回路方案(1)直接启动直接启动控制原理图(2)正...

最新回复:lingfeng234  2021-04-21  

我要升职 发表于2018-08-03 1444人浏览 4人跟帖  

今日我们联系到了项目设计单位——同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司建筑一院的电气总工包顺强,为我们提供了关于智能化系统详实宝贵的参考资料。作者:包顺强,集团建筑一院的电气总工,教授级高工,中国勘察设计协会建筑电...

最新回复:王勇军2018  2021-05-06  

薄暮晨光123 发表于2021-03-08 578人浏览 2人跟帖  

一、简单的电气知识1)必须找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。2)购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。3)选购电气产品要注意安全因素、实用性、装饰性、节能性和方便性。1)同一房间的开...