真实杀手 发表于2017-05-11 2759人浏览

用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路图称为电气的二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话(即六先六后):  先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。 ...

最新回复:真实杀手  2017-05-11  

zhaomingle 发表于2017-04-25 1067人浏览 2人跟帖  

变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;闻问诊切不可缺,弄清故障开始测;输入输出PN结,三相平衡再拆壳;上电之前看铭牌,电压加错会炸机;母线无电看保险,整流滤波压敏错;母线有电无显示,开关电源去补课,显示杂乱拆主板,多半程...

最新回复:wangxf2009  2017-05-02  

水电网王 发表于2017-04-20 1355人浏览 4人跟帖  

一、引言目前继电保护工作中检查电流回路的接线,主要是通过相位伏安表测得各回路的电流数据,再作出各被测量与参考量之间相位关系的向量图,进而判断现场互感器二次极性的正确性。若判断出CT绕组极性错误,需及时进行更改,否则...

最新回复:tiop0804  2017-04-27  

天蝎石榴木 发表于2017-04-17 1178人浏览 3人跟帖  

一、10kV零序电流互感器用途零序电流互感器与普通电流互感器一样都是应用电磁感应原理工作的,但从它们的工作状态来看则有区别。普通电流互感器的一次绕组只与被保护线路的一相连接,并且一次绕组内的电流就是该相的负载电流,二...

最新回复:tiop0804  2017-04-27  

chunpeng0211 发表于2017-04-20 1393人浏览 1人跟帖  

对于较大容量的照明用户,一般采用三相四线制供电,三相四线制进户的电路规定采用三相四线制电度表进行量电。常见的三相四线表如下图所示。三相四线制电度表有11个接线柱,如图所示。按由左向右编号,1、4、7接线柱是电源相线进...

最新回复:工地没有纸  2017-04-20  

xiangyu99 发表于2016-12-06 1148人浏览 1人跟帖  

各种高压断路器的性能和应用第一节:油断路器第二节:真空断路器第三节:真空断路器的结构第四节:六氟化硫断路器性质第五节:六氟化硫断路器的技术参数(一)油断路器油断路器以油作为灭弧介质,按照油量的不同分为多油断路器和...

最新回复:木欣泉流  2016-12-06  

mingsy_tl 发表于2005-07-22 11321人浏览 34人跟帖  

电流互感器按规定二次侧不得开路,那有没有规定二次侧必须接地?

最新回复:田野88  2014-07-31  

hao1806794 发表于2005-09-23 4825人浏览 14人跟帖  

我现在接触的一个德国品牌的熔断器产品,其条形熔断器式隔离开关上每相上可配电流互感器,而且在互感器上可插电流表。但是在把电流表拔下来的话,那电流互感器岂不是处于开路状态,这在国内是不允许的。请教各位对此的合理解释另...

最新回复:renzhenjun  2009-09-16  

海边走走 发表于2005-12-08 2440人浏览 14人跟帖  

电流是260A用多大的互感器?200/5的可不可以,电流互感器一般是怎么定义的?谢谢

最新回复:mingsy_tl  2005-12-16  

我不做版主 发表于2005-12-05 7332人浏览 45人跟帖  

1.35KV 10KV线路的最大容量为多少KVA?2.35/0.4KV或10/0.4KV单台变压器最大可以做到多少KVA?3.在怎么样的情况下变压器前要做进线柜?4.联络柜35KV和0.4KV的做法有什么不同?5.ATS低压的时候是自动转换,那高压10KV的时候也是自...

最新回复:luqingya8886  2005-12-13  

mingsy_tl 发表于2005-12-12 1668人浏览 6人跟帖  

同一台电流互感器的几组二次侧绕组为什么准确级次不一样?

最新回复:mingsy_tl  2005-12-13  

nhsl 发表于2005-09-13 2611人浏览 4人跟帖  

如果一台替换下来的控制柜,仪表没有了只有互感器的接头还在,互感器铭牌也没有了,如何判断是电压互感器还是电流互感器?谢谢

最新回复:fuing  2005-09-28  

zy624 发表于2005-07-08 6770人浏览 30人跟帖  

1、我看到有的电气设计图纸(关于室外照明)用到换线箱,水下灯接线盒(三个水下灯的灯线连一个接线盒),为什么不直接和灯连线,为什么要用接线盒和换线箱呢?什么时候用到这些啊!2、配电系统里什么时候需要安装电压表、电流表、电流互...

最新回复:zy624  2005-09-20  

ataaw 发表于2005-09-12 1844人浏览 2人跟帖  

请问各位前辈,电流表和电流互感器两者有什么区别?谢谢!

最新回复:mingsy_tl  2005-09-12  

ROOM1212 发表于2005-08-09 4366人浏览 4人跟帖  

2台800的变压器用一组电流互感器计量 不知道怎么选择用的是环网柜 地区要求现在弄不准到底怎样选择了 谁有权威的资料提供一下 谢谢

最新回复:LUYANG20032  2005-08-10  

mingsy_tl 发表于2005-07-06 1736人浏览 2人跟帖  

前不久,观察一电站,发现变压器为一台3150KVA,补偿柜为四台240KVAR,放在一起(次总旁),如图片。每台补偿柜均各带补偿控制器。

最新回复:mingsy_tl  2005-07-06  

yl5678 发表于2005-05-25 2192人浏览 1人跟帖  

我遇到一个工程是发电机小室配电间开关柜项目,要用LMZD-20电流互感器,请持教LMZD-20电流互感器安装与应用注意事项和发电机小室配电间开关柜设计要求;

最新回复:LUYANG20032  2005-05-26