供配电设计不熟练?配管穿线有疑问?没地方交流机电标准执行中的困惑?爱学习的电气工程师们请加入供电配电小组快速晋升供配电设计达人!
- 112974成员
- 21611主题
- 191554回复
- 0热度

发表于2021-11-06
50人浏览
1人跟帖
一、确定系统与设备接地电阻的允许值限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。相...
最新回复: 2021-11-06 
发表于2021-10-29
62人浏览
1人跟帖
一、什么是接地电阻? 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
71人浏览
1人跟帖
交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I (12.4. 1-1)式中 R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
19人浏览
1人跟帖
关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。关于有电没电,其实是人们对带电的概念混淆,只是从个人观点认为其有电或者没电。认为零线没电的人觉得,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-09-09
206人浏览
1人跟帖
在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近...
最新回复: 2021-09-09 
发表于2021-08-11
441人浏览
1人跟帖
在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近...
最新回复: 2021-08-11 
发表于2021-08-09
60人浏览
1人跟帖
一、接地的基本概念1、接地的分类与作用接地是保证人身安全以及电气设备和过电压保护装置正常工作非常重要的一种装置,按基础功能可分为四类:(1)工作接地:在电力系统中,利用大地作为导线或其它运行需要的接地(如中性点接地...
最新回复: 2021-08-09 
发表于2020-10-21
108人浏览
电气设计13个常见问题以及解决方法电气设计常见问题,希望初学者在电气设计过程中遇到这些问题可以自己解决,从中提升自己的能力。<iframe frameborder="0" width="625" height="351.5625" allow="autoplay; fullscreen" allow...
最新回复: 2020-10-21 
发表于2018-09-30
834人浏览
2人跟帖
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值。电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电...
最新回复: 2018-10-08 
发表于2018-09-28
218人浏览
1人跟帖
在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对电力系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦...
最新回复: 2018-09-28 
发表于2017-09-27
1177人浏览
2人跟帖
变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 ...
最新回复: 2017-09-30 
发表于2017-09-27
1255人浏览
1人跟帖
避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
最新回复: 2017-09-29 