在民用建筑电气设计中,经常遇到一些易于忽视的问题,这些问题涉及到不同负荷对供配电系统的要求、火灾时消防设备的持续运行时间及供电安全等方面,下面仅就消防负荷的供电要求、一级非消防负荷和二级非消防负荷的供电、对消防设...

最新回复:二喵逗豆  2021-01-08  

小宅老师 发表于2020-11-05 44人浏览

建筑电气设计|火灾自动报警系统安装(全) 1.手动火灾报警按钮,应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m。手动火灾报警按钮,应安装牢固,不应倾斜。2.手动火灾报警按钮的连接导线,...

最新回复:小宅老师  2020-11-05  

小宅老师 发表于2020-10-29 21人浏览 1人跟帖  

北京某超高层金融中心电气施工图200张(新火规甲级设计院)!添加微信免费领取资料:点击了解更多优惠课程详情

最新回复:宗介am  2020-10-29  

小宅老师 发表于2020-10-29 30人浏览

火灾自动报警系统考点总结,值得收藏!考点一:系统构成火灾自动报警系统:火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。一、火灾探测报警系统火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火...

最新回复:小宅老师  2020-10-29  

小宅老师 发表于2020-10-14 32人浏览

建筑电气设计|干货 | 民用建筑电气设计问题解析1、超高层建筑消防用电负荷分级是否可定为一级负荷特别重要负荷250 m及以上超高层建筑消防用电负荷分级应为一级负荷特别重要负荷;100 m及以上250 m以下超高层建筑消防用电负荷应按...

最新回复:小宅老师  2020-10-14  

小宅老师 发表于2020-10-14 40人浏览

电气——电气设计每日干货一、低压配电系统的组成1、低压配电系统一般包括:进线柜、电容补偿柜、联络柜、出线柜等主要设备2、低压柜变压器段:变压器→ 进线柜 → 无功补偿柜 → 母联柜 → 出线柜二、主要设备介绍(一)低压进...

最新回复:小宅老师  2020-10-14  

鵬鵬老师 发表于2018-12-19 859人浏览 1人跟帖  

一、电线电缆选型错误1、一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中,会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾。发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线,增加了被困人员疏散以及消防人员灭...

最新回复:Lancer0518  2018-12-19  

snaber 发表于2018-10-26 1504人浏览 2人跟帖  

建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:70601.33㎡地上层数:13层地下层数:3层图纸深度:施工图地下室用途:人防,车库,设备用房火灾保护分级:一级项目位置:海南强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照...

最新回复:281055035  2018-10-26  

匿名 发表于2018-10-23 1640人浏览 3人跟帖    等级: 

建筑功能:宾馆,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:70389㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2016地下室用途:车库项目位置:内蒙古强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接...

最新回复:281055035  2018-10-25  

匿名 发表于2018-10-21 2015人浏览 1人跟帖    等级: 

建筑功能:宾馆高度类别:超高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:94073㎡地上层数:41层地下层数:2层图纸深度:施工图设计时间:2016地下室用途:人防,车库,设备用房,其它项目位置:山东强电设计:供配电系统,配变电所,...

最新回复:Sammael0708  2018-10-21  

Sammael0708 发表于2018-09-17 704人浏览 3人跟帖  

建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。电气消防设计应严格按照《建筑设计防火规范》(gb50016-2014)和《火灾自动报警系...

最新回复:maxiaoyan008  2018-09-18  

肥胖的恶意 发表于2018-09-11 1232人浏览 2人跟帖  

高层建筑通常人员聚集,内部结构复杂,人们往往不熟悉安全疏散路线,当建筑物发生火灾时,通道和楼梯间无自然采光或在夜晚,应急照明就是逃生人员的生命之灯,所以,应急照明系统的可靠性、合理性尤为重要,及时疏散和快速救援可...

最新回复:lkun810817  2018-09-13  

Sammael0708 发表于2018-09-12 670人浏览

《火灾自动报警系统设计项目案例实操》体验课课程主讲内容: 火灾自动报警系统设计基本规定及报警系统形式选择主讲人:陈建伟(高级工程师,注册电气工程师)时间:9月13日(周四)19:30参与方式:添加微信zhulongjiajia,获取直...

最新回复:Sammael0708  2018-09-12  

锄月老人 发表于2017-07-13 1026人浏览 2人跟帖  

想学建筑电气设计,但是令你苦恼的是?不知从何入手?没时间系统学习,没办法快速提升?市面上的教程只讲理论没有实操,学完不能干活儿?进了设计院,但是没师傅带,被领导逼疯?想快速入门并能独立上手画图,似乎不太可能!但是...

最新回复:我爱海上  2018-07-23  

锄月老人 发表于2017-09-30 3939人浏览 28人跟帖  

建筑电气设计基础课程中所有免费课程,已经为大家整理好,全都是免费的,点进去就能听。特别适合只需要听部分章节的同学。吼吼 我有没有很棒,快叫我雷锋负荷分级及供电要求常见电缆电线及应用断路器选择应急照明系统接地极及防...

最新回复:Jane佳佳  2018-07-23  

电气王者 发表于2018-05-11 2190人浏览

[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~第一部分建筑篇一、消防设计  1.消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。  解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消...

最新回复:电气王者  2018-05-11  

锄月老人 发表于2017-07-13 6684人浏览 4人跟帖  

想学建筑电气设计,但是令你苦恼的是?不知从何入手?没时间系统学习,没办法快速提升?市面上的教程只讲理论没有实操,学完不能干活儿?进了设计院,但是没师傅带,被领导逼疯?想快速入门并能独立上手画图,似乎不太可能!但是...

最新回复:vicky很爱笑  2017-08-08  

王岩101 发表于2014-04-22 3180人浏览 39人跟帖  

GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范.rar兄弟们回复下载啊

最新回复:蓝宝小仔  2017-07-24  

张小花猫 发表于2017-05-24 2608人浏览 12人跟帖  

1 地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示?答:分两种情况,1)地下室普通排污泵数量较多,容量总合较大应尽量采用单独回路供电; 2)地下室普通排污泵数量较少,容量...