[提问]如何用摇表查漏电

发表于2021-09-26     69人浏览     1人跟帖     总热度:36  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-09-27   |  只看该作者       筑龙币+10

2

摇表查绝缘,绝缘电阻低了,就是漏电了,如果有接头的地方潮湿了,也会漏电,一般得用500伏摇表,如果长的电缆,本身充电电流就很大,但对交流来说是对称的,但摇表刚摇,电阻小,等充一会电,绝缘电阻就大了,如果摇很长时间,绝缘电阻还低于0.5兆欧,那就是绝缘损坏了,国内用摇表测绝缘,现在,有进口的用弱电测绝缘的,数字摇表,只能测低压绝缘 高压绝缘得用高压绝缘测试设备