短路容量在电力部门未确定时,可以等效为上级开关提供的系统最大容量吗?
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-05-09   |  只看该作者       筑龙币+10

2

如果没有国家电网提供的数据,可以看上侧断路器的遮断容量,这个容量比实际短路容量要大些,但用这个数据阻抗加下侧的电线导线的阻抗,计算出的下侧断路器的遮断容量,在选择下侧开关的遮断容量时是可以的,但当计算灵敏度时,这个短路容量又太大,如果刚刚满足断路器跳闸的灵敏度,是不行的,因为实际短路电流是小的