ZN是阻燃电缆或电线,NH是防火电缆或电线,无卤阻燃电缆如果火灾燃烧,不会产生大量有毒气体,耐火电缆用于消防电路,除了火灾报警信号线有人敢设计成阻燃,但还是耐火的好,虽然火灾初期,报警信号都动作了,烧坏了也没事,可谁又能保证别处不发生第二次火灾呢,尤其是火灾延续到相邻防火分区,如果信号线经过第一燃烧防火分区,可信号线烧断了,或短路了,不能报警了,有些消防功能不能启动,如开式雨淋系统,水幕系统不能启动,尤其是国内的信号线不是环网的,所以,消防报警信号线还是用耐火的好,可现在,有些地方政策比较宽松,报警信号线用阻燃的。但阻燃的目的是不扩大燃烧范围,对于普通回路,它的作用很大,如果,电缆不阻燃,那某根电缆短路,烧毁自身,烧到自己的外皮,在断路器没有动作之前,尤其是高压电缆,动作时间长,短路时,会给电缆崩断,如果不是阻燃电缆,就会着火,会损坏其他高压电缆,所以,要求阻燃,由于大楼走线比较紧张,所以,低压电缆密集,万一出现一个燃烧的电缆,会把整个电缆桥架的电缆都烧毁,因此,低压电缆还是阻燃的好,至于,耐火消防电缆,由于平时不用,所以不会有故障,但一些末端双电源转换电路,始终有一个回路带电,当这个出现绝缘薄弱,短路燃烧,如果低压不阻燃消防电缆很多,会烧毁很多电缆,也是从经济角度考虑的,如果,你有更多的解释,可以告诉大家