[提问]住户总负荷计算问题・_・?

发表于2020-06-28     49人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

需要单相转三相,需要系数和同时系数都要乘,但住宅用户,我们不单独统计,而是以户数,确定需要系数,可查需要系数表,每户设备容量,然后计算总的负荷容量,再选变压器,如果,两栋楼,再引入同时系数,一栋楼,就用需要系数乘整个楼的负荷之和,不用同时系数了

 发表于2020-06-29   |  只看该作者      

3

懂了,那计算变压器容量,就用住户总负荷÷功率因数0.9÷变压器负载率0.85是吗? 
非常感谢您的耐心解答