[提问]关于负荷分级的问题

发表于2020-02-18     79人浏览     2人跟帖     总热度:99  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-02-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

54m的住宅楼是二类高层,本因为二级负荷。但是地下室未丙类库房,所以该建筑消防设备和应急照明为一级负荷,其余普通照明为二级负荷。

 发表于2020-02-23   |  只看该作者      

3

建筑防火设计规范第10.1.1里建筑高度超过50m的丙类库房的消防用电为一级负荷。关于负荷分级的问题_1