2

承力结构内的钢筋兼做引下线时,钢筋连接不采取热加工连接是为了避免对钢筋强度产生影响而影响结构,扎丝绑扎或钢筋套丝后直连则不存在上述问题。施工现场在绑扎或丝接完成后为保证其作为引下线的电气导通性,通常会做跨接,这时是允许热加工的。

奖励      

  • 奖励于 2016-10-28 09:04:52

 发表于2016-10-28   |  只看该作者       筑龙币+10

3

你这个引用的是哪本规范的规定,我知道在《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010里的强制条文

4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:

6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

条文解释如下:

6 混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能由此而发生混凝土的爆炸性炸裂,为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护来说是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。
本条第6款为强制性条款。


点评+1

  • 发表于 2018-09-11     他这个意思到底是焊接还是绑扎,感觉条文解释和规范冲突了

奖励  荣誉分+1    

  • 奖励于 2016-10-28 09:04:46

 发表于2016-10-28   |  只看该作者       筑龙币+10

4

GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范

 发表于2018-09-11   |  只看该作者      

5

点评   海上之盟  发表于  3楼   2016-10-28  你这个引用的是哪本规范的规定,我知道在《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010里的强制条文4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:...
他这个意思到底是焊接还是绑扎,感觉条文解释和规范冲突了

 发表于2019-11-25   |  只看该作者       筑龙币+10

6

想了解绑扎的长度,绑扎要求,施工标准等。

 发表于2020-02-26   |  只看该作者       筑龙币+10

7

这个问题是这样的,建设局要求绑扎即可,防雷部门要求绝对的焊接,对于平日的施工而言多采用绑扎加电焊之做法