[分享]10KV配电网使用接地电阻柜作用及意义

发表于2019-10-14     55人浏览     0人跟帖     总热度:10  

    随着时代的发展,10KV配电网中大量采用电缆线路,系统中电容电流快速增加,目前,在上海、北京、广州、珠海等城市已经广泛应用中性点经小电阻接地的运行方式。接地电阻柜对系统电容电流变化的适应范围大,受其影响较小,容易与系统进行配合,其电阻值比较固定,一旦中性点接地电阻值确定,在较大范围内,其保护动作的灵敏性不会由于电容电流的变化而发生明显变化。另外当发生单相接地故障时,断路器立即跳闸隔离故障,可以有效地限制和消除弧光接地过电压和铁磁谐振过电压。同时,降低了恢复电压的上升速度,减少了电弧重燃的可能性。

    接地电阻柜工作原理,小电阻作为阻尼元件,与故障线路之间形成回路,利用小电阻的耗能功能,将系统中的电容电流迅速泄放。同时回路中的电流启动零序保护,故障线路短路时跳闸,将故障线路切除。

    工作特点:系统发生单相接地故障时,断路器立即跳闸隔离故障,可以有效地限制和消除弧光接地过电压、断线谐振过电压和铁磁谐振过电压。当发生弧光接地过电压时,在熄弧的半波时间内,中性点的电阻可以把线路上的电荷几乎完全泄漏掉,从而降低了故障相的最大恢复电压数值,使电压重燃不致引起高幅值的过电压。同时,降低了恢复电压的上升速度,减少了电弧重燃的可能性。对于铁磁谐振过电压,由于系统的中性点串接了电阻后接地,从根本上改变了谐振回路的参数。与线路零序电容并接在零序回路中的是变压器阻抗、小电阻或消弧线圈的阻抗,互感器的高阻抗可以忽略不计,因此无法引起PT铁磁谐振过电压。发生断线时,如果断线两侧都不接地或仅负荷侧接地时,中性点小电阻都串接在谐振回路中,从而破坏了谐振的条件。如果断线后电源侧接地,小电阻实际并接在电源上,因而不能消除谐振。但中性点经电阻接地后能快速切除线路故障,过电压持续时间很短,危险性大为减弱。

    接地电阻柜为快速切除故障线路,缩短故障排查时间,提高了配电网的供电可靠性,接地电阻柜的广泛应用对社会发展,城市进步,电能质量的提高都起到了重大的作用和意义。