[分享]全国首个采用加装隔震系统变压器的特高压站落户山东昌乐

发表于2016-09-09     1324人浏览     1人跟帖     总热度:11  

【摘要】整个工程抗震等级要求较高,电气设施在安装过程中按9度进行抗震设防,是目前为止所有特高压变电站中抗震等级最高的变电站,被国网公司定为“国网公司抗震示范站”工程,该站也是全国首个采用加装隔震系统变压器的特高压站。
全国首个采用加装隔震系统变压器的特高压站落户山东昌乐-1.jpg
  榆横-潍坊1000千伏特高压交流输变电工程是山东省境内开工建设的第2条特高压输变电工程,位于昌乐县红河镇的潍坊特高压站,站址处于鄌郚葛沟大断裂带和安丘莒县大断裂带之间,西侧距离鄌郚葛沟大断裂带仅5公里,工程站址区地震基本烈度为8度,因此,为保证工程质量,整个工程抗震等级要求较高,电气设施在安装过程中按9度进行抗震设防,是目前为止所有特高压变电站中抗震等级最高的变电站,被国网公司定为“国网公司抗震示范站”工程,该站也是全国首个采用加装隔震系统变压器的特高压站。潍坊特高压站监理项目部总监冯洪华向记者介绍:“一个是重型设备,像主变、高抗,它和基础之间采用隔震装置,支架类的设备,包括CVT、避雷器,这些设备和支架之间采用减震器,通过隔振器和减震器有效降低了抗震的影响,保证了电气设备的质量。”

  此外,对于主控通信楼和继电器小室等主要建筑,技术人员在设计过程中深入分析,尽可能选择矩形地面,减少平面不规则,同时,在施工前建筑方采取样板先行,样板引入的方式,严格控制施工方案质量,保证电气设备在大震作用下的安全性和可靠性。“因为抗震非常重要,我们整个工程,业主、监理都非常重视,在隔振器和隔震框架的安装过程中,我们每一步都进行严格把关,目前完成了3台变压器、隔振器和隔震框架的安装,平整度和高差均不超过2毫米。”潍坊特高压站监理项目部总监冯洪华说。
来源:北极星输配电网
全国首个采用加装隔震系统变压器的特高压站落户山东昌乐-VIP推广图.jpg