[分享][高层机电设备安装]设备间施工[图解]

发表于2018-05-09     1813人浏览     1人跟帖     总热度:595  

[资料分享]知名地产、恒大等知名地产内部资料,商用建筑施工图打包派送!

[资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_1


【高层机电设备安装】设备间

1、配电室首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号决不允许任何给排水管通过变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌

配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_2

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_3 电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_4

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_5配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。

配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米门口必须安装挡鼠板。配电柜前工作区要铺橡胶板柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_6

配电室要悬挂一次系统模拟图

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_7

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_8挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_9

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_101、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接。

2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_11

接地主干线一般明敷设,具体做法:

1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。

2、每段15-100mm,黄绿相间。

3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。

4、弯头专门加工

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_12

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_13主接地小做法

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_14

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

强调

当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。( 本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全控制柜前标识

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

关于电缆沟:

最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。电缆出入要进行封闭处理

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_15

无负压设备机房

型钢接地,设备接地型钢钻孔排水表识清楚采用不锈钢螺栓朝向一致

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_16


[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

设备及控制柜要有主接地

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_17

不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸


[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

简单的做法

给水设备的机座处理欠妥设备安装与土建之间欠协调没有减震装置注意了接地与跨接法兰长短不一

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_18

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_19精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

表识美观

3、消防泵房a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米c、减震措施:出水管弯头、设备d、金属软管不能做持续导体

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_20

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。水流指示器1)方向指示正确,且有永久性标记;2)与信号阀距离应大于300㎜。3)安装前先测试。阀门支架设置合理,压力表读数一致

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓

⑴ 减振器安装前要适当地对基础进行处理,使减振器能本体 水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。⑵ 减振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移。同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。⑶ 在与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架,同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。设备及管道的排列

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]_21

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

安全阀要引至泄水位置,不应直接对外

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室建议水力警铃引至房外

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

[高层机电设备安装]设备间施工[图解]-点击图片,在新窗口显示原始尺寸

把警铃从设备间引进值班室

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-09   |  只看该作者      

2

真全

电气老虎

中国  | 其它专业

3 关注

417 粉丝

305 发帖

153 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20