    离心机开车过程中低压机顺利启动,但高压机启动时MMCP2励磁柜中K14继电器吸合瞬间跳闸。K14继电器控制MMCP2柜与离心机配电室MBM高压开关柜通讯,开车时MMCP发出信号,闭合MBM断路器,SFC柜开始自检,MBM等设备反馈“就绪”信号后,开始开车程序。经过现场检查确定是MBM2开关柜故障。
    按照原理图逐一检查MBM合闸回路各接线端子、高压排插等,发现端子接触不良导致合闸回路不通,MBM断路器。
1.png
  不能正常动作。经过对各个接线端子测量紧固,重新开高压机成功。www.cqxiangtai.com
低压系统失电故障处理: 
     低压LC1、LC2开关柜采用的手车式断路器操作不灵活、继电器触点氧化、继电器游丝变形导致继电器保护性能下降,整流系统在前期的运行中出现过直流输出不稳定的现象。
    蓄电池采用的是铅一酸电池,需要人工定期进行加释酸解液。雨季空气潮湿,易造成瞬间接地短路现象,使空气开关跳闸,造成低压系统失电,离心机停车。
    祥泰针对低压系统出现的具体问题,采取三项措施:
        1、调整保护动作设定值,将过电流从0.4A调整为1A,延迟时间从2S调整为4S等。
        2、引入干燥气源,从空气压缩站引一路干燥气源到离心机配电室。
        3、安装潜水泵,指定专人排水。