- 文件格式:pdf
- 文件大小:401.90KB
- 等级:
本资料为应急呼吸道传染病医院电气设计建议(2020)
《应急呼吸道传染病医院电气设计建议》 2020.1.31
一、变配电系统 1.1. 负 荷等级:按《医疗建筑电气设计规范》 ( JGJ312 ) 、《传染病医院建筑设计规范》 ( GB50849 ) 、《医院洁净手术部建筑技术规范》 ( GB50333 ) 、《传染病医院建设标准》 ( 建标 173 )、 、 《医院负压隔离病房环境控制要求》( GBT35428 )、 、 《 医院隔离技术规范 》 ( WST311、 )、》 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ16) )》 、《综合医院建筑设计规范》 ( GB51039 ) 等进行设计,同时参照《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条 例》的相关要求,规范间若有不一致处应按高标准执行。
1.2. 供电电源:由双 路 电 源供电,其中一路电源或变压器中断供电时,另一路电源或变 压器应能承担全部二级及以 上负荷。
1.3. 变压器选择:变压器装机容量宜按 80- - 120VA/ ㎡进行估算;需要用电采暖及风机电辅 热的医院,建议变压 器安装容量按 150 ~ 300VA/ ㎡取值 估算 ( 根据实际气候条件调整。 )。
.......
电气设计建议
变配电系统
常用医疗配电系统
其他
照明配电