 1、一般要求
  (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。
  (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
  (3)在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
  (4)接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合下表的要求,防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响  接地装置的季节系数Ψ值
  注:大地比较干燥时,取表中较小值;比较潮湿时,取表中较大值。
.......................
施工现场临电接地与防雷技术交底_1
施工现场临电接地与防雷技术交底
施工现场临电接地与防雷技术交底_2
在TN系统中下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零