香格里拉(深圳)酒店弱电系统工程调试方案

发表于2018-08-26     691人浏览     0人跟帖     总热度:245  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:32.13KB
  • 等级:

 弱电系统工程调试方案  

一、工程概况 深圳福田香格里拉大酒店位于深圳市益田路。建筑结构为钢筋混泥土框架,包括地上四十层、地下三层,是高档酒店建筑,结构复杂,功能齐全,建筑等级高,规模大。其中弱电系统项目有:公共天线及卫星天线接收系统、闭路电视监察系统、保安报警系统,综合布线系统、背景音乐及紧急事故广播系统和服务性呼叫系统。  二、弱电系统调试的前期工作 系统调试的前期工作主要指系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,为了作开通试验和性能评价而所做的准备,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、电源试验等。   

(一)、传输线路检查   传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,符合要求。   

(二)、配接检查   按照施工图检查每个回路的配接是否正确,特别是多个连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象。   

(三)、电源试验 

2 对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。 

 三、各弱电系统工程调试主要内容: 本工程的系统调试主要包括以下内容:

 (一)闭路电视监察系统的调试 本系统选用的主要设备有Microview摄像机、PENTAX自动光圈镜头和BOSCH硬盘录像机,因精密度高、集成化高,调试较为简单,具体如下:

 1、摄像机的调试: 

(1) 给摄像机电源供电,检测电压范围应在要示范围内; 

(2) 闭合硬盘录像机、显示器的电源开关,工作正常后再可闭合摄像机电源,在屏幕上应显示出现场图像。调整图像的清晰度; 

(3) 调节镜头焦距,并观察变焦过程中图像清晰度; 

(4) 遥控云台,摄像机静止和旋转过程中保持图像清晰度; 

(5) 符合以上各步骤,认为摄像机工作正常。 

2、硬盘录像机的调试: (1) 根据设计资料,设置用户密码; (2) 观察显示器图像显示,做到四级标准以上方为合格; (3) 进行控制键盘的各项功能检测; (4) 对所录音像进行回放,检测回放功能; (5) 检测联动部份的功能。 