普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)

发表于2017-09-07     2259人浏览     0人跟帖     总热度:715  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:635.22KB
  • 等级:

一.工程概况
1 本工程系太重职工住宅楼,为三类多层建筑。筏片基础,砖混结构体系。,..
2 本楼地下一层,地上六层。地下一层为住宅储藏室,地上一~六层为普通住宅;一梯三户。
二.设计内容
  本工程设计内容包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结等电气设计。
三.配电设计
1.配电及计量
  本工程为三级负荷,采用380/220V低压进线,详见电气系统图
  照明配电系统采用电缆埋地及竖直方向穿管. 本工程在电源进户单元地下层设总配电箱户表放集中在电度表箱内进行计量,走道楼梯灯单独计量.
2.其他
  接线时注意使三相负荷平衡,配电箱尺寸仅供参考,应在满足国家有关规范规定前提下以厂家定做时最经济尺寸为准. 照明系统采用三相五线制,配电线路采用TN-C-S系统电源入户作重复接地.所有进出建筑物的金属管道均可靠接地(-40X4镀锌扁钢与接地装置可靠焊接)

四.电气照明
1.箱体选型及安装
(1)本工程总配电箱,表箱均为嵌墙距地1.4米暗装。单元∏箱距地0.5米,用户配电箱底距地1.8m暗装。
(2)厨房、卫生间、客厅、卧室等插座安装高度详见材料表备注。
(3)电话插头、电视插头、对讲插头等安装高度详见材料表
2.照明设备选型及安装
(1)本工程照明配电箱内插座回路除壁挂空调回路外均采用漏电断路器保护
(2)本工程插座均选用安全型,安装高度见图例标注
(3)除注明外,灯开关均为暗装,底距地1.4m;各类插座均为暗装
(4)平面图内,除注明外,照明回路均为BV-2X2.5,插座回路均为三线
五.防雷保护
(1)本工程防雷按三级防雷建筑物设防,在屋顶及女儿墙上采用%%C10镀锌圆钢装设成环型避雷带作接闪器屋顶避雷网格不大于20X20,并且利用建筑物结构柱内两根不小于16的主筋作为引下线,接闪器,引下线,接地装置之间应可靠焊接,上下构成电气通路。,利用基础钢筋网及桩基主筋作为防雷接地装置,要求屋顶不同标高处避雷带相互焊接.
(2)所有进出建筑物的各种金属管道,电源电缆金属外皮,穿线钢管外皮等应在进出处与接地装置连接以防雷电波侵入。
(3)本建筑所有屋顶外露的金属构件等均须与防雷装置可靠连接。
(4)防雷设施安装做法参见省标图集98D13,施工时应与结构施工图密切配合。

六、图纸展示

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-单元户系统图

单元户系统图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-基础接地平面图

基础接地平面图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-配电干线系统图

配电干线系统图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-配电系统图

配电系统图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-弱电系统图

弱电系统图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-屋顶防雷平面图

屋顶防雷平面图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-照明及强弱电干线平面图

照明及强弱电干线平面图

普通住宅电气设计图(包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护,电话电视防盗对讲网络系统,等电位联结)-照明平面图

照明平面图

 

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:635.22KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20