1. 工程概述 
1. 本工程位于郑州市香山路与银通路交叉口西北。项目名称为迎宾墅苑;本小区共计8栋楼,为17层建筑,幼儿园1栋;
2. 设计依据 地下车库两层,负二层有人防,地上有开闭所一座,其中一号楼为公租房。
二、设计内容及范围 
1  本电气设计包括视频监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统、电梯五方通话系统、周界防范系统、电话宽带系统、远程抄表、智能充电、电子巡更等系统。
2 视频监控系统
2.1  本工程的监控系统主机设置在1号楼一层监控室内(与消防控制室合用)。
2.2  本工程在各主要出入口、公共区域等需要设防的区域、场所设置监控摄像机,进行视频实时监控、图像画面的记录和回放。
2.3 在电梯轿箱设半球摄像头并增设视频抗干扰器,均在一层与其他摄像机进入相应光端机箱或者单独直接到监控中心。
2.4 在主楼一层大堂、地下一层、二层、三层设计有门禁之处均设置有摄像机,采用吸顶支架安装,具体位置可以根据现场调整;地下车库设置摄像机原则:车道均设置摄像机,部分设备房均设计监控,地库内采用区域内设计光端机箱,就近引入电源;园区设计摄像机原则同地库,部分主要部位均设计有摄像机,与监控室较近直接进入监控室,较远的采用光端机方式直接进线。
2.5  本设计仅出系统框图,具体平面布置、系统配置及元件由专业单位根据建设方实际需求优化,并负责实施及安装调试。
2.6  监控主机技术要求:监控主机采用16路及以上嵌入式或纯工控式数字主机,每路图像按25帧/秒(PAL制式,可音视频同步)循环录像,录像资料在机内保存1个月以上。数字主机必须将稳定、可靠、图像清晰、操作简便等作为基本前提条件,系统的平均无故障时间长,在文件包间和硬盘资料转录时不应出现丢帧现象。系统主机可由监控系统键盘控制。系统具有较强的容错能力,操作错误时系统不会崩溃;系统采用模块化结构;对系统所有用户操作要有完整且不可修改的记录。系统根据需要做时序切换。切换时间1~30秒可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。
2.7 支持应用高清晰度的数字式多媒体技术进行网络监控、图像显示和信号传输、存储。
2.8 所有摄像机的电源,均就近取电。主机自带UPS电源,工作时间≥60分钟。
2.9 摄像机采用CCD电荷耦合式摄像机,700线,彩色红外摄像机,带自动增益控制、逆光补偿、电子高亮度控制等。
2.10 监视器的图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4级;摄像部分:40dB;传输部分:50dB;显示部分:45dB。
2.11 监视器图像水平清晰度:彩色监视器不应低于540线;监视器图像画面的灰度不应低于8级;系统各路视频信号,在监视器输入端的电平值应为1Vp-p±3dB VBS;系统各部分信噪比指标分配应符合相应规范:
2.12 视频安防系统管线室内采用穿金属线槽敷设、SC钢管、JDG/PC暗敷于楼板或墙壁内(不同部位材质不一样):主楼部分采用PC管加底盒预埋到位,地库采用JDG管明敷设(利于现场调整),过墙采用SC钢管,地库采用金属弱电线槽连接到各终端。室外部分:采用PC线槽或者五孔管沿弱电井敷设到各个光端机箱及监控室,摄像机立杆详见附图。
2.13监控室设置机架式42U机柜,安装视频光端机及光纤收发器,电视墙采用壁挂式方式,墙上预留线槽直通防静电地板下方自带蓄电池及UPS电源,保证满足设计要求;每8路摄像机配置3T硬盘,保证存储时间为30天。
2.14监控室设置全钢防静电地板,距地250mm高,要求平均荷载不低于350公斤,门口预留开门空间;防静电地板下预留线槽,200*150金属线槽,安装消防与智能化对应管线,中间采用隔板分开;
2.15监控室主要设备均要求接地,满足相关设计规范,主要设备均需要安装三合一防雷模块;监视墙、内部配置详见附图。。
2.16小区监控系统由监控室管理电脑、监视器监视墙、操作台、防静电地板、矩阵、键盘、硬盘录像机、硬盘、 UPS电源、电源、三合一防雷器、电梯专用摄像机(含视频抗干扰器)、固定枪机、摄像机电源及支架等组成。
3. 停车场管理系统
3.1  园区共计3个车库出入口,均为双向出入口,设计均设计到位,具体开放有物业确认;车辆出入口管理系统均带岗亭带电脑,
如果景观设计有岗亭,本设计岗亭可以取消;每个岗亭均采用单模光纤直接到监控室通过转换到电脑进行联网。
3.2  每个岗亭均采用远距离3-8米的读卡器,具体采用岗亭在中间还是两边,结合景观进行确认。
3.3  本小区共计766户,每户一张高频复合卡(含门禁、对讲及车辆管理功能),两张对讲门禁卡(金属纽扣式).
4 楼宇对讲管理系统
4.1  园区内每栋主楼均设计楼宇对讲系统,户内分机采用网络型带分区的4英寸设备,每4户设计一台二合一控制器,电源由厂商提供
单元门口主机具有可视、带数码管显示的设备,门上或者墙上安装,采用300公斤暗装电磁锁,具体系统图详见图纸。
4.2小区楼宇对讲系统由监控室管理电脑、对讲管理主机、单元可视对讲主机、门禁主机、户内可视分机、发卡机、电磁锁等组成
管理对讲主机必须能实现与单元主机、用户分机进行对讲、呼叫、开锁;三方通话转接、呼叫单元对讲主机等功能;
每户分配对讲及门禁IC卡2张,采用无源方式,由物业公司统一发放(对讲系统含室内安防系统)。
4.3小区单元楼宇对讲系统采用数模转换、交换机及光纤收发器实现联网进行远距离进行传输,监控室内解压进入到对讲主机。
每户分机系统均具备安防功能,设备自带,单元主机及对讲主机要求具备安防功能。
4.4单元主楼通往地下车库设置门禁主机,电源取自于一层对讲主机电源,网线与主机及转换器联网,通过转换器、交换机及
光纤收发器连接到监控中心,详见主楼图纸。
5 电梯五方通话系统
5.1  在电梯轿箱、电梯机房、电梯轿顶、电梯基坑预留电话插座,实现与监控室之间的电梯五方通话系统。
5.2  电梯五方通话系统:监控室五方通话主机由电梯厂家提供,轿厢内自带对讲分机,根据电梯招标结果进行确认是总线或者多线,
     每部电梯对讲分机暂时按照均直接到监控室五方对讲主机,每部分机均要求安装带三合一防雷模块及短路隔离器。
6 电子巡更系统
6.1 高层每个单元在大堂、顶层电子巡更点各设一个;园区电子巡更预留20个(未设,根据物业要求现场定),地下车库各20个。
电子巡更棒具体技术要求,见设备清单;图纸没有明示安装位置,必须根据物业公司要求进行安装。
6.2  巡更点采用距地1米明装,具体位置根据物业要求进行安装,采用无源金属纽扣式。
三、图纸展示
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model1.jpg
弱电总平面图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model2.jpg
机房防雷接地系统图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model3.jpg
全钢抗静电地板施工图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model4.jpg
通讯系统图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model5.jpg
楼宇对讲系统图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model6.jpg
光端机箱连接节点详图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model7.jpg

电梯多方通话及监控原理图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model8.jpg
停车场管理系统图
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model9.jpg
园区智能充电系统
[河南]郑州迎宾墅苑8栋楼17层建筑智能化电气设计图纸(带电梯五方通话系统、周界防范系统)-项目电气智能化电气出图发招标使用t3-Model10.jpg

小区监控系统图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:4.28MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-14   |  只看该作者      

2

一个非常好的智能化的小区电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20