  一、 电表计量误差分析:
  (1) 电流互感器的选用型号决定电能计量的精度,至少采用精度为0.5级。
  (2) 电流互感器的倍率决定电能计量的精度,一般可按长期的负载电流来选择倍率,其负载电流值应在电流互感器一次额定电流值的30%-100%之间,低于30%的计量将产生误差少计电量。
  (3) 电度表的量程决定电能的计量精度,选用3X1.5(6)A量程的机械式电度表可在夜间负载工作电流较小时,能较准确的计量电能,选用3X3(6)A量程机械式电度表会使电能表少计电量。
  (4) 计量电压和电流相序接线错相,使电能表少计量电能;或电流互感器一次电流大于电流表的指示,将会造成变比倍率乘积过小,使电能损失较大。
  (5) 互感器计量二次线路不应超过2米,导线截面不应小于2.5mm2,,否则影响计量的准确性。用于计量的电流互感器二次回路不应串接电流表,避免增加电流互感器的二次负荷少计电量。
  二、通过数据测量统计各供电回路的用电负荷,发现设计用电功率与实际用电功率相差过大。并于2007年3月21日至4月26日,对几个对外供电回路计量电表采用回路串接电子式3X1.5(6)A电度表的方法,进行粗略统计(正规统计应采用两套计量装置)计算每日平均计量误差,即电流互感器选用过大以及电度表选用量程不正确造成的计量损失。
  