匿名
发表于2018-11-30 861人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为插接母线安装工程质量技术交底卡 3页仅供参考一、一般规定:1.插接母线水平敷设时,距地面高度不应小于2.2m;垂直敷设时距地面1.8m以下部分,应采取防止机械损伤措施,但敷设在电气专用房间内(如配电室、电机室、电气竖...
最新回复:比目鱼520 2018-11-30
匿名
发表于2018-11-30 878人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为灯具安装分项工程质量技术交底卡 9页仅供参考一、 施工准备(一) 作业条件1、 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。2、 灯具安装前建筑工程应满足:(1) 对灯...
最新回复:比目鱼520 2018-11-30
匿名
发表于2018-11-30 890人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电气工程防雷及接地安装施工技术交底一、概述本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用基础底板内的主筋及人工接地及屋顶层的避雷网构成联合接地体。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时...
最新回复:比目鱼520 2018-11-30
匿名
发表于2018-11-30 863人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电线导管敷设工程技术交底交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备...
最新回复:比目鱼520 2018-11-30
匿名
发表于2018-11-30 1131人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电线管敷设分项工程质量技术交底卡一、 一般规定:1. 敷设在多尘或潮湿场所的电线管,管口及其各连接处均应密封。2. 当线路暗敷时,电线管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物内的电线管,与建筑物、...
最新回复:比目鱼520 2018-11-30
匿名
发表于2018-11-28 629人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为在建工程与外电线路的安全距离的技术交底交底内容:1.在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。2.在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外...
最新回复:比目鱼520 2018-11-28
匿名
发表于2018-11-26 493人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为安全用电技术档案规定交底交底内容:1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:1)临时用电左手施工组织设计的全部资料;2)修改临时用电施工组织设计的资料;3)技术交底资料;4)临时用电工程检查验收表;5...
最新回复:比目鱼520 2018-11-26
lujianming1
发表于2018-11-09 2779人浏览
2人跟帖
等级:
本资料为电气工程技术交底关于电气验收请注意规范的总则条款,总则条款是规范执行的前提,所有规范必须考虑相关标准及法律法规的时效性,施工规范也不例外,涉及到产品标准、设计标准、国家法律法规等的动态管理的现状,在总则中...
最新回复:荣吕梁 2018-11-14
匿名
发表于2018-11-12 1039人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为装修工程水电技术交底一、电工施工前准备:1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。二...
最新回复:比目鱼520 2018-11-13
匿名
发表于2018-11-13 553人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为施工现场发电设施建设、运输安全技术交底交底内容:1.在远离电源或电源不能满足要求的施工现场,可装设柴油发电机、列车电站等发电设施。2.发电站的站址选择应符合下列要求:1)靠近负荷中心;2)交通运输及线路引出方便;...
最新回复:比目鱼520 2018-11-13
匿名
发表于2018-11-13 702人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电工作业安全技术交底( 一) 电工安全技术操作规程:1. 所有绝缘、检验工具, 应妥善保管, 严禁他用, 并定期检查、校验。2. 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3. 线路上...
最新回复:比目鱼520 2018-11-13
匿名
发表于2018-11-13 1214人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为钢管电气配管技术交底一、施工准备:1.1 材料1.1.1 焊接钢管、连接套管、护圈帽,各种接线盒(箱) 、开关盒和塑料内护口等。1.1.2 圆钢、电焊条、铁红、红丹防锈油漆、沥青油。1.2 机具弯管器、弯管机、电焊机、...
最新回复:比目鱼520 2018-11-13
匿名
发表于2018-10-31 503人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为施工现场防雷安全技术交底施工现场防雷安全技术交底1.在土壤电阻率低于200Ω·m处的电杆可不别设防雷接地装置。在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。2.施工现场内的起重机、井字架及龙门架...
最新回复:比目鱼520 2018-10-31
匿名
发表于2018-10-31 929人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为配电箱柜的安装分项工程施工技术交底交底内容:一、设备及材料要求1、设备及材料均符合国标及现行的行业标准,符合设计要求;并有出厂合格证、检测报告、3C认证。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。2、安装使...
最新回复:比目鱼520 2018-10-31
匿名
发表于2018-10-31 699人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电气设备线路停电检修安全技术交底电气设备线路停电检修安全技术交底1、用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。2、用电作业人员必须持证上岗。 3、电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定: ...
最新回复:比目鱼520 2018-10-31
匿名
发表于2018-10-31 1086人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电气设备金属外壳及与电气设备外壳连接技术交底电气设备金属外壳及与电气设备外壳连接的金属构架接地安全技术交底1、Ⅰ类电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架,必须采取可靠的接地保护。注:Ⅰ类电气设备的...
最新回复:比目鱼520 2018-10-31
匿名
发表于2018-10-31 821人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为电杆选择及埋设安全技术交底电杆选择及埋设安全技术交底1、电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总...
最新回复:比目鱼520 2018-10-31
匿名
发表于2018-10-31 628人浏览
等级:
本资料为电气架空线路施工安全技术交底交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在...
最新回复:匿名 2018-10-31