嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)

发表于2017-11-02     4588人浏览     0人跟帖     总热度:1542  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:73.55MB
  • 等级:

一、工程概况
1.建筑性质:精品酒店,内含客房、会议室、厨房、餐厅等设备用房;
2.建筑总面积:14774.7m2;
3.层数及建筑高度:A楼 :地下一层、地上二层,建筑高度14M;B楼:地下一层、地上四层,建筑高度18M。
二、设计范围及内容
1.用户10KV/0.4KV变配电系统;
2.照明及动力、空调供配电及控制系统;
3.防雷与接地系统;
4.凡涉及环境、特殊工艺与装修的部分,本次设计仅负责预留相关电源;
三、负荷等级与供电电源
1.本工程为多层民用建筑。大楼内消防用电设备及重要用电设备均属二级负荷,其余动力、照明、空调属三级负荷。
2.为满足本工程二级负荷的供电要求,由供电局提供两路10KV级独立电源同时供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源不致同时受到损坏,确保二级负荷的需求。提供的一路10KV电缆沿洪德路采用埋地方式引入A楼地下一室变电所,提供的另一路10KV电缆沿高台路采用埋地方式引入B楼地下一室变电所,二路电源低压侧采用目连开关。
3.对重要场所的照明以及走道灯,另加应急电源系统(EPS),以确保供电的可靠性。EPS转换时间小于0.1s,供电时间大于30分钟。

四、变配电系统
1.变配电所:
(1)为了缩短A、B楼低压电缆供电距离,A、B楼单独设变电所,各自供电,双电源设备互为备用电源;
(2)A、B楼各设一台630KVA,非晶合金干式变压器,IP30外保护罩;
(3)10KV高压开关站分别设置于A,B楼变电所内,共6台高压柜;
(4)变压器均为节能、低耗且带强迫通风装置及IP30外保护罩;
(5)插拔式低压配电柜A楼7台、B楼7台;
(6)高低压变电所层高均为4.8m,高、低压柜电缆均采用上进上出线方案;
(7)变电所内设有机械进、排风装置以解决设备散热问题;地下室变电所均设门槛150mm,以防地面水流入变电所。
(8)B楼变电所设备由车道经通道运入;A楼由吊装孔引入。

2.系统主接线:
高压系统采用单母线方式,分列运行,所有消防负荷及重要的应急负荷采用低压双电源供电。
3.负荷计算摘要:
TR1变压器:    TR2变压器:
变压器负荷率=84%   变压器负荷率=84%
4.继电保护方式:
(1)变压器高温报警、超高温跳闸保护,继电保护拟采用模块式电子装置。
(2)变压器低压侧主开关拟采用长延时、速断保护。变压器10KV出线柜断路器采用速断、过流、接地故障。
(3)具体继电保护方式将有供电局确定。
5.操作电源:
操作电源拟采用交流220V。
6.功率因数补偿:
在变压器低压侧集中设置成套静电电容器自动补偿装置,使高压侧功率因数提高到0.9以上。
7.电费计量:
(1)变电所高供高量,低压动照划度计费。
(2)热泵、动力、照明插座等均设多功能智能仪表。

五、低压配电及线路敷设方式(除图中已注明外)
1.除地下室设置变配电所外,每楼层均设置楼层配电间,主干电缆由地下室通过主干桥架引至楼层配电间。
2.至重要设备的低压配电线路,采用放射式配电方式;至一般设备的配电线路,采用放射与树干混合配电方式。所有二级负荷均设置双电源末端(ATS)自动切换,以确保供电的可靠性;消防设备配电装置均设置明显的消防标志。
3.对消防控制中心等特别重要负荷处,除供两路电源末端切换外,还将设置UPS电源系统,UPS电源设备容量将根据设备情况另定。为保证供电线路的供电质量,对于容易产生高次谐波的电子设备机房,在配电箱总开关处将设置谐波吸收装置。
4.本工程为二级电线电缆使用场所。低压电缆均采用阻燃交联型ZB-YJV-1KV,且沿金属电缆桥架(GXC)在低配间内敷设至楼层配电柜(箱);消防电缆采用阻燃耐火型ZBN-YJV-1KV且沿专用电缆桥架敷设(双电源电缆在同一线槽内时中间加分隔板)。由变电所引出的电缆均采用加盖电缆桥架敷设,强电竖井均采用梯形桥架敷设。所有金属桥架均热镀锌处理。

六、图纸展示

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-地下室火灾报警平面图

地下室火灾报警平面图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-一层火灾报警平面图

一层火灾报警平面图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-一层弱电平面图

一层弱电平面图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-三层弱电平面图

三层弱电平面图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-有线电视系统图

有线电视系统图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-视频监控、防盗报警系统图

视频监控、防盗报警系统图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-低压配电竖干系统图

低压配电竖干系统图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-A楼低压配电系统图

A楼低压配电系统图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-消火栓泵控制原理图

消火栓泵控制原理图

嘉定精品酒店电气施工图(10kv/0.4kv变配电,防雷与接地,二次原理图)-接地做法详图

接地做法详图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:73.55MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20