本资料是建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题(水暖电),总共346页。
   1、消防类电源的定级问题,有些工程(如大型工业厂房群或公共建筑)有定为三级负荷,因而应急照明、疏散照明等均回避选用专门应急照明配电箱措施,应如何把握此类问题,或有具体明确的条例确定负荷等级。
    答:既然已定为“三级负荷”,对其供配电系统就没有什么特殊要求,但应遵照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1条,再参照《工业与民用配电设计手册》表2-25使正常照明、普通动力、应急照明、应急动力分开,如果工程很小,可以合并。
    设计人员考虑问题的基本原则是“安全可靠,经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便”(见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中1.0.1条)。用规范指导设计,不能用规范为设计作辩解,当挡箭牌。不能思想疆化,不能钻牛角尖,不能墨守成规,不能强词夺理。当前是市场经济,各行各业都在争优质,创名牌,要想有所成就,必先下本,多花本钱,单纯地省钱是不会有好收成的。做设计要从多个角度全面考虑问题。
    2、某大底盘地下汽车库(Ⅰ类),上方有一栋4层中型商业和一栋一类高层公建.此种情况是否能按两栋各自独立的建筑物分别设计.中型商业消防负荷等级定为二级是否正确?
    答:此题的答案请见《供配电系统设计规范》GB50052-2009中第3.0.1.4款的条文说明,解释很清楚,划分负荷等级的目的是“对一个区域的用电负荷在整体上进行确定,其目的是确定整个区域的供电方案以及作为向外申请用电的依据”(P29行6、7),不可以分别设计,应统一按一级负荷用户设计。
    3、负荷为一二级时,在双电源切换箱下设总断路器(将失去双电源的作用)不妥。对照规范哪一条解释较准确?(一级负荷时按GB50052-2009第3.0.2条)
    答:没有规范。道理很简单,此总断路器若故障跳闸,二个电源就全没有了。就像题中所说,将失去双电源的作用。
    4、2010及2009审图技术问答中都明确:消防用电为三级负荷的建筑的消防控制室采用“一路消防电源+直流备用电源”的方式满足要求,但根据GB50116-98第9.0.1、9.0.2条之条文解释要求消防控制室有两个或两个以上电源供电,在消防控制室自动切换。同时,还要有直流备用电源,来保证供电的切实可靠。
    答:“火灾自动报警系统”不等同于“消防用电设备”,前者指消控室里放着的那些“控制装置”9.0.1和9.0.2是针对前者“火灾自动报警系统”而言的,与后者“消防用电设备”无关。三级负荷建筑内只有一个市电电源,就只能“一路市电电源+直流备用电源”,而且这个“直流备用电源”乃是装置自带的。与规范之间并无矛盾。
    5、某审图意见:CT扫描室采用单回路供电,不符合JGJ49-88第5.4.1条。该规范第5.4.1条:医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电……如果医院高压已有两路电源供电,是否CT扫描室采用单回路供电并不违反该条规范?
    答:不能这么理解执行。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中9.7.5.2款说得很清楚。
    如果医院有双路市电电源,则分别从变电所两段低压母线上引二回路电源到“下列用房”。
    如果医院只有一路市电电源,则需自建柴油发电机作备用电源,一路来自市电网,一路来自发电机,二回路低压电源到“下列用房”。

建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题346页(水暖电)

建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题346页(水暖电)-消火栓系统原理图

消火栓系统原理图

建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题346页(水暖电)-防火间

防火间

建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题346页(水暖电)-案例分析

案例分析

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:18.99MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-03-12   |  只看该作者      

2

    本资料是建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题(水暖电),总共346页。总结了近四年的常见问题,非常有参考价值。

 发表于2014-03-26   |  只看该作者      

3

有了这些常见问题集结,以后自己可以方便很多啦。

 发表于2014-04-09   |  只看该作者      

4

下载不了,还花了我的钱

 发表于2014-08-01   |  只看该作者      

5

很不错,赞赞

 发表于2014-09-12   |  只看该作者      

6

先看看再说

 发表于2014-09-24   |  只看该作者      

7

很好的资料,谢谢了

 发表于2014-11-03   |  只看该作者      

8

虽然资料是江苏省的,但很有参考价值,谢谢了!

 发表于2018-02-11   |  只看该作者       筑龙币+250

9

下载了无法解压,浪费我的币啊

 发表于2018-02-11   |  只看该作者      

10

点评   微笑彩虹  发表于  2楼   2014-03-12      本资料是建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题(水暖电),总共346页。总结了近四年的常见问题,非常有参考价值。
下载了无法解压,浪费我一个VIP特权币

fangning88

江苏 南京 | 建筑设计

7 关注

15 粉丝

14 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20