CH123423 发表于2008-01-22 16386人浏览 5人跟帖 等级:
本资料内容包括电线电缆载流量、电压降速查表,短路电流估算,负荷计算书,家庭常用电器数据,需要系数法负荷计算表,变压器用电负荷计算表,电气设计计算书,电动机启动压降等,共13个资料。
最新回复:styp 2011-05-31
安拉的复仇 发表于2008-12-31 9715人浏览 2人跟帖 等级:
某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。
最新回复:laish55 2011-04-04
shangchuan 发表于2007-08-31 5945人浏览 2人跟帖 等级:
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 共6页。
最新回复:SH3503 2011-03-11
安拉的复仇 发表于2008-10-30 4490人浏览 2人跟帖 等级:
1、路面上任意点的亮度计算 (1)根据等光强曲线图和r表进行计算 亮度系数(q)的概念:表示路面反光性能的一个系数,为路面上某点的亮度和该点的水平照度之比,即q=L/E。它除了与路面材料有关外,还取决与观察者和光源...
最新回复:jychen1 2011-03-10
awdxcdww 发表于2006-11-16 3836人浏览 4人跟帖 等级:
目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。
最新回复:l222yf 2011-03-08
yelizhun 发表于2007-07-12 12281人浏览 3人跟帖 等级:
按照《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定实例计算工程开工用电负荷量 所有机械、工地配电房以及各线路的终端,必须就近重复接地,且与建筑物防雷网地极牢固连接。 所有电线、电缆均用街码瓷瓶敷设,电线电缆不得用...
最新回复:huangxue89 2011-02-13
啊成启林 发表于2010-12-13 4268人浏览 1人跟帖 等级:
现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷...
最新回复:dicy123 2010-12-13
shangchuan 发表于2007-09-05 8913人浏览 5人跟帖 等级:
本文详细介绍按《建筑照明设计标准》应选用的照明光源,灯具和必须严格执行的照明标准值,照明功率密度值,并举例说明。
最新回复:黎尔 2010-12-02