goodluck_111
发表于2010-11-23 1090人浏览
1人跟帖
等级:
文章通过对高压隔离开关使用中存在的一些不足进行了,并针对其不足进行了绝缘子、轴组装等结构的改进和优化。在提高其的运行功能方面做了探讨。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 717人浏览
1人跟帖
等级:
总结了我们多年从事固定式开关柜隔离开关传动设训的经验介绍了其隔离开关传动设计的工程实用方法,此方法避免了其他设计理论中的大量工程计算,具有很大的工程实用价值。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 724人浏览
1人跟帖
等级:
10千伏室外电动隔离开关电气控制回路问题是配电所改造中常遇到的问题,如何解决此问题,文章以薛家湾配电所CJ6电动操作机构为例,分析了此电动隔离开关电气控制回路与现有控制回路相互配合时存在的一些问题,并提出相应的解决办法. ...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 910人浏览
1人跟帖
等级:
针对变电站CJ2-XG型隔离开关操作机构控制回路中的五防锁在实际操作过程中出现的问题,提出改进方法,并对技术改造后的效果进行分析,阐明改进后的控制回路具有可靠、实用的特点。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 880人浏览
1人跟帖
等级:
介绍了太原地区侯村变电站220kV GW6-220型隔离开关的使用现状,通过对隔离开关的故障分析,结合大修,对GW6—220型隔离开关的导电部分、传动部分、绝缘子部分、操作机构部分进行改进和完善,确保了设备的安全稳定运行。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 1105人浏览
1人跟帖
等级:
叙述了孝感供电公司主网隔离开关的发展过程,阐述了所属隔离开关的常见故障及处理,对其故障原因进行了详细的分析,为下一步隔离开关的检修工作提供了可靠的依据。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 868人浏览
1人跟帖
等级:
依据国家相关标准,文中对高压交流隔离开关和接地开关选用中经常遇到的一些技术参数的选择进行了论述,提出要结合工程需要进行合理选择,才能收到既节省投资又可靠运行的效果.
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 613人浏览
1人跟帖
等级:
分析原变电站扩建工程中隔离开关吊装方法存在的问题,介绍新的不停电吊装装置及施工方法。实践证明,在母线不停电的情况下采用该方法吊装隔离开关,不仅施工安全、方便,而且提高了工作效率。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 953人浏览
1人跟帖
等级:
对高压隔离开关的工作原理进行简要叙述,并结合本圩发电有限公司500 kV和220 kV高压隔离开关在运行和检修中发生的和处理过的一些常见故障进行详细分析,提出具体处理方案。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 967人浏览
1人跟帖
等级:
近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。针对所辖变电所的户外式隔离开关近几年运行中出现的缺...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 579人浏览
1人跟帖
等级:
由于隔离开关缺陷引起的停电事故不断发生,户外高压隔离开关运行可靠性的问题,应越来越引起相关单位的关注,本文从实际出发,提出影响隔离开关运行可靠性的几个问题及提高运行可靠性的措施。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 1112人浏览
1人跟帖
等级:
隔离开关发热原因从检测过的所有高压隔离开关中发现,其发热存在一个显著特点。即过热部分绝大多数都集中在隔离开关与导线连接处,经分析有以下几个方面发热原因。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 1072人浏览
1人跟帖
等级:
"五防"闭锁装置包括微机"五防"闭锁装置和电气闭锁、机械闭锁装置等。目前,新建变电站通常优先考虑微机"五防"闭锁装置加电气闭锁来实现"五防"闭锁的方案。微机"五防"闭锁装置是专门为电力系统防止电气误操作事故而设计...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 998人浏览
1人跟帖
等级:
闸刀开关是低压瓷底胶壳刀开关的简称,是一种结构简单,价格低廉,应用广泛的手动操作电器,主要用于非频繁接通和切断容量不大的低压供电线路,兼作电源隔离开关,选择合适的保险丝后,具有短路和严重过载保护的功能。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 992人浏览
1人跟帖
等级:
文章主要针对输变电工程中一些特定情况下变电站的施工方面做了技术性的分析和探讨,包括有变电站施工中的爆破技术和屋面防水的施工做了简单介绍,另外,主要对变压器和隔离开关的安装技术做了分析,最后介绍了变压器感应高压试验...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 617人浏览
1人跟帖
等级:
由于隔离开关本身特性的要求,所以在对其进行电动控制操作时,对隔离开关的准确定位与预防其发生过冲有着严格的要求,其与断路器在机械联锁部分也要求了它必须定位准确。隔离开关与断路器的电气联锁主要通过可编程序控制器(PLC...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 1353人浏览
1人跟帖
等级:
在带有接地刀闸的隔离开关(刀闸)上进行检修工作,只合上接地刀闸是不够的,这是因为同一组刀闸中,接地刀闸与隔离开关(刀闸)是机械闭锁的,若不拉开接地刀闸就不能进行检修调试等工作,而拉开接地刀闸,工作地点就失去了接地线的保...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 1061人浏览
1人跟帖
等级:
通过对一起电压切换回路故障的分析,讨论了一种带自保持线圈的电压切换回路所存在的问题,提出两种解决方案,并进行比较。
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 912人浏览
1人跟帖
等级:
某220kV变电站在进行一次倒母线操作过程中发生带负荷拉隔离开关的事故。分析了此次事故的原因,直接原因是误操作隔离开关,间接原因是隔离开关结构设计不合理,导致电气闭锁回路失效。对此,提出3种防范措施:正常情况下,断开所有隔...
最新回复:dicy123 2010-11-23
goodluck_111
发表于2010-11-23 537人浏览
1人跟帖
等级:
500kV隔离开关电气闭锁回路是通过二次电缆将闭锁间隔内相关的电气设备辅助节点串接在整个闭锁回路中,回路比较复杂,辅助节点不可靠、二次电缆连接不到位等都可能造成隔离开关、接地刀闸的无法操作。500kV变电站一次系统通常采用...
最新回复:dicy123 2010-11-23