500kV凑型输电线路的潜供电流限制

发表于2021-08-22     10人浏览     1人跟帖     总热度:161  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:408.53KB
  • 等级:
本资料为500kV凑型输电线路的潜供电流限制
摘要:针对 500 kV 郓城—泰安紧凑型(部分同塔双回)输电工 程的设计,研究了该线路的潜供电流限制及单重时间配合问 题。通过仿真计算,讨论了该紧凑型(包括同塔双回)输电线 路采用不同高抗时,潜供电流、恢复电压、中性点工频过电 压随高抗中性点小电抗值变化的趋势,得出高抗和中性点小 电抗的选择要综合考虑限制潜供电流和各种工频过电压的 幅值。并在工程投运时的系统调试过程中实测了潜供电流暂 态波形和系统恢复电压暂态过程以验证工程前期的计算和 潜供电流限制措施,讨论了断路器单重分合时间与潜供电流 计算值如何配合的问题,说明单重整定时间取 0.8 s 以上能 保证该线路单相重合闸成功。 关键词:500 kV 紧凑型线路;暂态过电压;潜供电流;单 相重合闸;过电压及其防护