10KV电压互感器故障原因分析及对策

发表于2021-08-22     21人浏览     1人跟帖     总热度:139  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:171.88KB
  • 等级:
本资料PDF共2页10KV电压互感器故障原因分析及对策
 电压互感器安装调试问题 电压互感器安装调试的故障集中在以下几方 面:安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二 次线随螺栓项时针旋转,触及电压互感器底座铁板, 极易造成电压互感器短路,可能造成电压互感器爆 裂;送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检; 未按安装工艺标准安装施工,都可能造成电气设备 故障。