nothing2009
发表于2011-01-18 1323人浏览
1人跟帖
等级:
以北京某地下车库为背景,通过列举该车库划分防火分区的不同方案,说明了防火分区设计方案的多样化。分析了防火分区对消防联动系统工程的控制和投资产生的影响,论述了减少防火卷帘门的数量和降低其机械故障是规避风险的关键。 ...
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-18 1255人浏览
1人跟帖
等级:
介绍了地下车库消防设计的相关要求,从建筑、水暖专业、配电系统、消防联动控制等方面分析了Ⅲ类地下车库的三种设计方法,并比较了其设计特点,对地下车库的设计具有参考意义。
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-18 956人浏览
1人跟帖
等级:
本文根据((高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98等设计规范的要求,针对工程设计中对联动控制系统规范执行过程中存在的几个问题,进行深入研究探讨,并结合实际工程设计实例提出应...
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-18 1203人浏览
1人跟帖
等级:
文章阐述了国家图书馆火灾自动报警消防联动系统组成及工作原理,对整个系统投入使用几年来的运行情况、出现的问题和解决的方法进行了研究分析、归纳和总结,并就国家图书馆火灾自动报警消防联动系统如何进一步完善等问题进行了探...
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-18 1005人浏览
1人跟帖
等级:
对火灾自动报警系统验收和维护保养工作进行分析,并就如何建立消防设施有效的维护保养制度提出几点建议。
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-18 954人浏览
1人跟帖
等级:
消防工程是整个建筑工程的特殊单元,对消防工程的专业电气设计也面临着新的课题。本文从设计角度阐述了对火灾自动报警系统的认识和思考,希望引起监理、设计人员的重视,以便更好的为消防工程服务。
最新回复:dicy123 2011-01-18
nothing2009
发表于2011-01-17 1070人浏览
1人跟帖
等级:
现代化建筑大量配备了先进的消防设备设施,如何掌握这些消防设备设施的设置要点和运行特点,成为摆在物业管理人员面前的大课题。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1072人浏览
1人跟帖
等级:
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。一套完整的火灾自动报警系统是高层建筑发生火...
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1088人浏览
1人跟帖
等级:
消防联动是使消防设施在火灾发生时发挥作用达到自防自救的重要环节,正确把握自动消防设施的联动时间,合理确定自动消防设施的联动范围,准确区分"自动"和"手动"操作对象,使自动消防设施联动控制合理、有序,确保在建筑自防自救...
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1506人浏览
1人跟帖
等级:
火灾自动报警系统(FAS)在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。概述了智能建筑中火灾自动报警系统的设计要点,并对火灾自动报警系统形式的选择、火灾探测器及手动火灾报警按钮的设计作了详细的论述,最后,提出智能建筑火灾自...
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1000人浏览
1人跟帖
等级:
建筑电气消防设计主要包括以下几个方面,即火灾自动报警、消防联动控制、消防设备配电、消防应急照明,以及新增漏电报警系统。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1043人浏览
1人跟帖
等级:
针对建筑电气防火设计问题,结合现行国家相关规范标准进行探讨;提出了消防用电设备供电系统、控制与保护、配电线路设计及消防联动控制等设计原则;分析了矿物绝缘类不燃性电缆等在电气防火设计中的应用。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1130人浏览
1人跟帖
等级:
本文围绕建筑电气消防设计过程中的实际情况及其存在的问题,并提出了相关的要求及具体方法,为实际建筑电气消防设计提供一定参考。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 739人浏览
1人跟帖
等级:
描述了供电调度大楼原消防系统存在的安全隐患和改造后的应用效果.消防安全要从管理入手,说明了该系统改造的具体方案,主要阐述消防控制设备及火灾自动报警控制系统相关设备的功能及作用,同时介绍了消防系统所控制的元件及基本结构...
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1011人浏览
1人跟帖
等级:
高层建筑火灾自动报警系统的设备设置、联动控制及布线等方面提出粗浅见解。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 864人浏览
1人跟帖
等级:
随着我国经济的迅速发展,高层建筑纷纷拔地而起,由于高层建筑档次高,功能复杂,火灾隐患比较多。因此,如何充分发挥消防电气的功能,减少火灾造成的损失,搞好消防电气设计是关键。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1234人浏览
1人跟帖
等级:
如何对客房广播系统多路广播信号的设置进行优化设计,"多芯电缆传送方式"又是如何实现事故紧急联动报。
最新回复:dicy123 2011-01-17
nothing2009
发表于2011-01-17 1359人浏览
1人跟帖
等级:
以火灾自动报警系统为研究对象,介绍了该系统在某金属彩色涂层工程中的设计与应用。根据该项目的系统保护对象分级,选择集中报警系统。按照具体使用的场所,选择、计算合适的火灾探测器及数量。火灾报警控制器采用二总线技术,接收现...
最新回复:dicy123 2011-01-17
电气小工
发表于2011-01-04 1113人浏览
1人跟帖
等级:
雷击是输电线路安全供电的主要危害.随着电压等级的提高及线路结构的变化,输电线路雷击跳闸率计算法也不断地改进.本文比较了规程法、经典电气几何模型法及改进电气几何模型法,分析了保护角、电压等级以及雷电流对绕击率的影响,提...
最新回复:dicy123 2011-01-04