施工临时用电负荷计算 9页

发表于2020-02-13     936人浏览     1人跟帖     总热度:2372  

筑龙币+300

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:138.00KB
  • 等级:
本资料为施工临时用电负荷计算
3.2负荷计算:
3.2.1 砼搅拌设备类
此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。
3.2.1.1  HTB-80混凝土输送泵   单机功率112KW    共计10台
查表可得KX =0.8  cosφ=0.8  tgθ=0.75
PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW
QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar
施工临时用电负荷计算 9页-负荷计算
负荷计算
施工临时用电负荷计算 9页-计算负荷表
计算负荷表
施工临时用电负荷计算 9页-起重设备表
起重设备表
施工临时用电负荷计算 9页-起重设备类