本资料为施工临时用电负荷计算
3.2负荷计算:
3.2.1 砼搅拌设备类
此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。
3.2.1.1  HTB-80混凝土输送泵   单机功率112KW    共计10台
查表可得KX =0.8  cosφ=0.8  tgθ=0.75
PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW
QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar