不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接

发表于2018-09-18     2118人浏览     1人跟帖     总热度:684  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:143.89KB
  • 等级:
本文对 UPS 的系统接地和等电位连接举若干例子加以阐述。
(1)共用接地系统(common earthing system):一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属
装置,包括防雷装置。 [2]
(2)共用等电位连接网络(common bonding network, CBN):1)在一栋建筑物内供有效等电位
连接和接地的首要方法。2)一栋建筑物的各金属组件,它们有意或偶然互相连接而形成的供(接
地)等电位连接用的一网状网络。这些金属组件包括建筑结构钢材或钢筋、金属水管装置、ac 供电
系统管道、PE 线、电缆桥架和等电位连接导体。CBN 总是具有一网状结构并连接至接地装置。 [3]
不间断电源(UPS)输出侧的中性点或中性线是否需要接地和等电位连接,许多人不完全清楚,
文中举出若干例子加以说明,供大家参考。
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接_1
楼群例图
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接_2
UPS 接线图之一
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接_3
UPS 接线图之二
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接_4
UPS 接线图之三
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接_5
UPS 接线图之五




下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:143.89KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-18   |  只看该作者      

2

本 UPS 系统对敏感负荷不能提供隔离作用或不能提供共模噪音的减小。在许多情况下,逆变

器不能提供接地短路电流,因为旁路的静态开关由于故障而降低电压时将促使静态开关转换到旁路

电源。